На сколько ампер расчитан каждый полюс у реверсивного рубильника?

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Защитные и коммутационные аппараты Рубильники и выключатели нагрузки На сколько ампер расчитан каждый полюс у реверсивного рубильника?
4ответ(ов) в теме
Poltoraivana
не в сети 5 лет
На сайте с 23.10.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 2
1
16:41

Кто грамотный в электрике и может правильно ответить.
Хочу купить реверсивный рубильник РМВ-100 4П 100A TDM
4-х полюсный для переключения с линии 380 вольт на генератор и обратно.
Сила тока которую держит - 100 ампер написано.
Интересует сколько у него каждый по отдельности полюс ампер держит.
Каждый держит по 100 ампер или нужно 100/4 = 25 ампер каждый?
Об этом что-то нигде не пишут.
Если каждый держит только по 25 то я боюсь у меня ноль отгорит - я думаю что я ошибаюсь, но просто нужно это пояснить.
Продавцам писал, но они не знают.

Редакции сообщения
23.10.2021 21:07Дмитрий КомлевПричина: не указано
Ответы на это сообщение:
#1151
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
18:51

Здравствуйте. Однозначно отвечаю вам, что при указании номинального тока любого коммутационного аппарата подразумевается ток на каждый в отдельности полюс. Напрямую об этом нигде не будет сказано. Косвенно об этом можно судить по методу прогрузки коммутационных аппаратов, когда испытательный ток пропускается через последовательно соединенные полюса

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
3
21:01

Poltoraivana, вам сюда: https://elektroshkola.pro/forum/avtomaticheskie-vyklyuchateli/nominalnyj-tok-na-kazhdyj-polyus/
Как и сказали уже выше ток указывается на каждый полюс и это правило для всех коммутационных аппаратов и не только для коммутационных, а наверное вообще для всего трехфазного электрооборудования.

Ответ на сообщение:
#1149
Ответы на это сообщение:
#1152
Poltoraivana
не в сети 5 лет
На сайте с 23.10.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 2
4
02:09

Анатолий, Понятно - я не нашёл. В принципе я бы удивился если по другомы сказали бы. Просто не охото угореть, поэтому перестрахеряюсь.