Номинальный ток каждого полюса автомата

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

10ответ(ов) в теме
Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
1
09:23

Доброе утро! Выключатель автоматический трехполюсный A3N 400 АВВ, номинальный ток 400А это на каждый полюс или суммарный на автомат?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
09:38

Здравствуйте, Atarik. Номинальный ток АВ это ток на каждый полюс.

Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
3
09:45

Дмитрий
Спасибо, мнения специалистов разделились, в документации это где-то описывается, можно ссылку?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
4
10:05

Надо искать, сходу не могу ответить.

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
5
11:42

Здравствуйте!

Дмитрий сказал(а)
Номинальный ток АВ это ток на каждый полюс.

Дмитрий совершенно прав, ток указывается на каждый полюс. Если какой то "специалист" Вам заявляет обратное - можете быть уверены, что это не специалист.
Что касается ссылки попробуйте посмотреть ГОСТы по автоматам, например ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения»

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
6
11:48

Явно об этом ответа не нашел пока. Косвенно об этом можно сделать вывод ознакомившись:

1. ГОСТ Р 50345-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
2. В. Н. Харечко, Ю. В. Харечко "Автоматические выключатели", Москва, 2003.
3. А.В. Сакара "Методичекие рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей". Москва, Энергосервис, 2003.

В разделе 9.10 указанного ГОСТа "Проверка характеристики расцепления" читаем:"Ток ... пропускают в течение условного времени (см. 8.6.1 и 8.6.2.1) через все полюса". При этом значение тока связано с номинальным. Аналогичная информация есть в 3 источнике в
разделе 4.1...4.5.

Редакции сообщения
23.04.2021 11:52ДмитрийПричина: не указано
Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
7
12:06

Дмитрий сказал(а)
Явно об этом ответа не нашел пока. Косвенно об этом можно сделать вывод ознакомившись:

Дмитрий, я уверен, что прямо фразы: "номинальный ток автомата - это ток на каждый его полюс" нигде написано и не будет, это не зачем.

Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
8
12:10

Спасибо всем, вы меня убедили 😀

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
9
12:12

Вообще достаточно взять любую методику по выбору автоматов, там везде указано, что номинал выбирается исходя из фазного тока сети, а фазный ток - это ток в каждой фазе, вот и все доказательство)

Редакции сообщения
23.04.2021 12:13Дмитрий КомлевПричина: не указано
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
10
12:27

Номинальный ток автомата это ток на каждый его полюс.

Atarik сказал(а)
мнения специалистов разделились

Ну и специалисты нынче 😆