Здравствуйте, Александр. В принципе это не обязательно, но если вы хотите повысить электробезопасность в доме, то действительно сделать контур заземления необходимо. Ну и разумеется установить устройства дифференциальной защиты.
Здравствуйте, Александр!
1. Что касается заземления:
ПУЭ рекомендует выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников (в зависимости от того, что у Вас есть) на вводе в здание, т.е. в ВРУ в Вашем случае (п.1.7.61. ПУЭ)
Повторное заземление является важным элементом безопасности поэтому я Вам советую не пренебрегать данной рекомендацией и все таки выполнить заземление.
2. Что касается разделения PEN-проводника:
Выполнить разделение PEN-проводника Вы можете как в щите учета на опоре (вот пример такого подключения: https://elektroshkola.pro/elektroprovodka/sxema-elektroprovodki-v-dome/#gallery-5) так и в ВРУ дома (вот пример: https://elektroshkola.pro/forum/zazemlenie-zanulenie/kak-pravilno-organizovat-zazemlenie-v-chastnom-dome/#gallery-3)
Кстати, по поводу фото Вашего щита учета, там имеется нарушение, если я правильно вижу то со счетчика выходит провод сечением 6 мм.кв., если это так, то это нарушение пункта 7.1.45.ПУЭ в котором сказано, что сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.