Разделение и заземление PEN-проводника в частном доме

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Электробезопасность Заземление, зануление Разделение и заземление PEN-проводника в частном доме
6ответ(ов) в теме
Александр
не в сети 4 года
На сайте с 13.09.2022
Участник
Тем 3
Сообщения 8
1
09:36

Здравствуйте. Сетевая организация на опору ВЛ установила свой ЩУ (представлен на фото). Кабель СИП 4х16.
Я так полагаю мне сейчас нужно установить ВРУ где-нибудь на доме и там производить расщепление PEN и делать контур заземления?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
12:54

Здравствуйте, Александр. В принципе это не обязательно, но если вы хотите повысить электробезопасность в доме, то действительно сделать контур заземления необходимо. Ну и разумеется установить устройства дифференциальной защиты.

Редакции сообщения
13.09.2022 12:54Дмитрий МатаевПричина: не указано
Александр
не в сети 4 года
На сайте с 13.09.2022
Участник
Тем 3
Сообщения 8
3
15:20

В принципе это не обязательно

А ещё какой вариант? Завести в ВРУ 3 фазы и ноль и заземление от всех розеток на ноль?

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
4
19:22

Здравствуйте, Александр!
1. Что касается заземления:
ПУЭ рекомендует выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников (в зависимости от того, что у Вас есть) на вводе в здание, т.е. в ВРУ в Вашем случае (п.1.7.61. ПУЭ)
Повторное заземление является важным элементом безопасности поэтому я Вам советую не пренебрегать данной рекомендацией и все таки выполнить заземление.
2. Что касается разделения PEN-проводника:
Выполнить разделение PEN-проводника Вы можете как в щите учета на опоре (вот пример такого подключения: https://elektroshkola.pro/elektroprovodka/sxema-elektroprovodki-v-dome/#gallery-5) так и в ВРУ дома (вот пример: https://elektroshkola.pro/forum/zazemlenie-zanulenie/kak-pravilno-organizovat-zazemlenie-v-chastnom-dome/#gallery-3)

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
5
19:35

Кстати, по поводу фото Вашего щита учета, там имеется нарушение, если я правильно вижу то со счетчика выходит провод сечением 6 мм.кв., если это так, то это нарушение пункта 7.1.45.ПУЭ в котором сказано, что сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

Александр
не в сети 4 года
На сайте с 13.09.2022
Участник
Тем 3
Сообщения 8
6
19:42

Спасибо за разъяснения.

Тема закрыта. Публикация новых сообщений запрещена.