Зануление (заземление) изолированного троса

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Электробезопасность Заземление, зануление Зануление (заземление) изолированного троса
7ответ(ов) в теме
Денис Олегович
не в сети 5 лет
На сайте с 02.09.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 5
1
22:12

Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разрешить спор с коллегой. Прокладываем линию освещения на изолированном тросу, в ПВХ оболочке который, кабель ВВГ 3х2,5 прокладываем по нему в гофре, и вот возник вопрос - требуется ли занулять/заземлять трос в таком случае? Ведь если так посмотреть то получается тройная изоляция - изоляция самого троса, двойная изоляция кабеля да еще и гофра поверху, шанс замыкания на трос практически равен нулю.

Редакции сообщения
02.09.2021 22:13Денис ОлеговичПричина: не указано
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
15:16

Здравствуйте, Денис Олегович. На ваш вопрос отвечу следующим образом. В соответствии с п. 2.4.39 ПУЭ-7 Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику, а в соответствии с п. 2.4.38 На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления...
Я считаю, что трос, независимо от наличия изоляционной оболочки относится к металлическим конструкциям. Таким образом зануление/заземление необходимо.
Подождите некоторое время, возможно мои коллеги имеют свое мнение на этот счет

Редакции сообщения
03.09.2021 15:33Дмитрий МатаевПричина: не указано
Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
3
21:47

Здравствуйте, Денис Олегович! Действительно, замыкание на трос при такой прокладке практически исключено, но Вы забываете о существовании наведенного напряжения, ведь на трос на котором проложена электропроводка воздействуют электромагнитные поля, так что даже без непосредственного замыкания на трос на нем может возникнуть опасный электрический потенциал.
Поэтому тросы на которых укреплены кабели и провода (кроме тросов, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней) необходимо занулять в системах TN или заземлять в системах TT независимо от изоляции. Данное требование прописано в пункте 1.7.76. ПУЭ.

Редакции сообщения
03.09.2021 21:48Дмитрий КомлевПричина: не указано
Ответы на это сообщение:
#1025
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
4
12:02

Вот конкретная формулировка из п.1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:...
4)...струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода

Редакции сообщения
04.09.2021 12:03Дмитрий МатаевПричина: не указано
Ответы на это сообщение:
#1026
Денис Олегович
не в сети 5 лет
На сайте с 02.09.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 5
5
17:38

Дмитрий Комлев сказал(а)
Вы забываете о существовании наведенного напряжения

И в правду, про наведенное напряжение мне и в голову не пришло. Спасибо!

Ответ на сообщение:
#1023
Денис Олегович
не в сети 5 лет
На сайте с 02.09.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 5
6
17:40

Дмитрий Матаев сказал(а)
Вот конкретная формулировка из п.1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:...
4)...струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода

Да, я нашел ключевая фраза в конце этого пункта:
"При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ."

Ответ на сообщение:
#1024
Денис Олегович
не в сети 5 лет
На сайте с 02.09.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 5
7
17:41

Большое спасибо за консультацию, коллеги!

Тема закрыта. Публикация новых сообщений запрещена.