Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Здравствуйте, Юрий! Ноль, или если говорить правильно PEN-проводник, к счетчику подключать нельзя, есть пункт 1.7.135. ПУЭ, в котором сказано следующее:
"В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."
Схема в Вашем случае должна выглядеть примерно так:
Соответственно, Вам что бы правильно собрать схему вводного щитка необходимо обратиться в Вашу электроснабжающую организацию, что бы Вам разрешили для этих целей временно снять пломбу со счетчика.
П.С. Перемычку между между PE и N шинами следует делать тем же сечением, что и PEN-проводник, или эквивалентным из других материалов, т.е. в Вашем случае она должна быть не менее 16 мм.кв. по алюминию или 10 мм.кв. по меди.
А какие тут могут быть предложения, это целиком и полностью Ваше решение.
Ну а ПУЭ на этот счет говорит следующее:
Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. (п.1.7.59.)
То есть система TT - это исключительный случай, а Ваш случай таковым не является.
Прошу помощи по вышеизложенному вопросу.Решил остановиться на системе TN-C-S.
В вводном щитке на улице 4-х проводный сип подключен к 3-х вазн.автомату.Также стоит коробка куда входит PEN провод.Из коробки зтот провод идет на электросчетчик а также на контур заземления.Можно ли подсоединиться к этому проводнику и пустить его в ГРЩ,где сделать разделение нп PE и N.Извините может все сумбурно описано но Вы поймете.
Здравствуйте, Юрий! Если Вы имеете в виду эту схему, то в счетчик здесь заходит не PEN, а рабочий ноль (N). PEN-проводник, как и положено, подключен к шине PE и выполнено его разделение на PE и N проводники. В счетчик, как я уже писал ранее, PEN-проводник заводить нельзя.
Юрий сказал(а)
Реально это или нет?
Сделать это конечно реально, почему нет? Но это не будет соответствовать правилам.
Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста!
Имеем электрощиток с тремя фазами и PEN проводником разделенным на PE и N. От этого щита по одной фазе подключаются три объекта: гараж (узо на входе и два автомата на свет и розетки, соответственно), веранда ( тоже самое) и баня (тоже самое). Гараж и веранда подключаем ВВГ 3Х4, но до бани 30 метров и заказчик купил СИП. Вопрос: можно ли СИПом провести Фазу, N и PE в баню на УЗО и шины PE и N. Или будет правильно вкопать рядом с баней заземление, повести фазу и ноль, а PE взять с заземления на шину PE в щитке бани? Или может какой то другой вариант? Помогите, спать не могу ночами)

