Схема подключения светильников над кроватью, основной люстры через проходные выключатели

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Электрическое освещение Внутреннее освещение Схема подключения светильников над кроватью, основной люстры через проходные выключатели
10ответ(ов) в теме
Александр
не в сети 2 года
На сайте с 01.08.2024
Участник
Тем 1
Сообщения 4
1
11:40

Добрый день, специалисты! Прошу помочь со следующим вопросом! История значит такая, над кроватью хочу расположить светильники, у каждого светильника индивидуальный одноклавишный выключатель над тумбой. При входе в комнату хочу расположить двухклавишный выключатель, где одна клавиша будет задействована на основную люстру спальни, а вторая клавиша должна вкл/выкл те самые светильники над кроватью оба сразу. Так вот как сделать так, чтобы была возможность вкл/выкл с клавиши при входе, а также управлять индивидуальным выключателем на каждый из светильником. Вся эта история сложилась из-за непонимания что у меня будет в спальне, кровать или диван. Если ставлю диван то индивидуальные выключатели похоронятся за спинкой. Надеюсь на Вашу помощь

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
16:29

Здравствуйте, Александр. Вам нужна вот такая схема. Она с еще одним выключателем, что бы вы могли управлять основной люстрой с кровати.

Ответы на это сообщение:
#2243
#2241
Александр
не в сети 2 года
На сайте с 01.08.2024
Участник
Тем 1
Сообщения 4
3
06:13

Дмитрий Матаев, Благодарю!. Правильно ли я понял, что необходимо приобрести двуклавишный проходной выключатель - 1 шт. и одноклавишный выключатель - 3 шт. ?

Ответ на сообщение:
#2239
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
4
11:11

Не совсем. Вам нужно приобрести:
1) Двухклавишный проходной выключатель -1шт.
2) Одноклавишный проходной выключатель -3шт.

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
5
16:07

Приветствую всех.
Дмитрий, в Вашей схеме сеть один существенный нюанс, выключатель у входа, который для управления светильниками над кроватью, будет работать весьма специфическим образом. Если оба светильника будут включены, он их оба выключит, но если будет включен лишь один, то при нажатии на клавишу выключателя у входа, включенный светильник выключится, а выключенный - включится.
Я вижу два варианта решения данной проблемы:
1. ставить на входе 2 проходных выключателя для управления светильниками над кроватью, вместо одного
2. ставить на входе простой выключатель, который будет выключать оба светильника над кроватью, но в этом случае включить их со стороны кровати будет невозможно до включения выключателя у двери.

Ответ на сообщение:
#2239
Ответы на это сообщение:
#2246
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
6
20:31

Да, согласен, ошибся в схеме. Спасибо Анатолию, что обратил внимание на ошибку.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
7
20:56

Завтра выложу скорректированную схему

Ответы на это сообщение:
#2247
Александр
не в сети 2 года
На сайте с 01.08.2024
Участник
Тем 1
Сообщения 4
8
07:11

Анатолий Белов, Благодарю Анатолий. Изначально так и думал сделать по первому предложенному варианту с вашей стороны, но подумал может как то можно задействовать 2 клавишный чтобы не городить выключатели в спальне. Правильно ли я понял что в данном случае я могу поставить одноклавишный простой - 1 шт. на люстру и рядом двухклавишный проходной - 1 шт. на управление светильниками, + одноклавишный проходной по 1 шт на светильник?!

Ответ на сообщение:
#2243
Александр
не в сети 2 года
На сайте с 01.08.2024
Участник
Тем 1
Сообщения 4
9
07:11

Дмитрий Матаев, Благодарю!

Ответ на сообщение:
#2245
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
10
08:03

Таким образом по скорректированной схеме вам нужно:
1) Одноклавишный проходной выключатель -4 шт.
2) Двухклавишный проходной выключатель -1 шт.