Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Здравствуйте. В квартире делали ремонт, в выключатели должны были завести ноль, для дальнейшего подключения выключателя с нулём. Ноль взяли от соседней розетки, при подключении выбивает УЗО. Ремонт уже сделан, вскрывать стены это самый ужасный вариант. Такой вопрос, что если исключить из сети УЗО? Чем опасно взятие нуля для выключателя от розетки?
Здравствуйте, Антон!
Хуже идею, чем выкинуть из схемы УЗО и представить себе трудно.
УЗО выбивает потому что освещение и розетки у Вас подключены от разных групповых линий. Решить эту проблему Вы можете подключить обе линии (то есть линию, что питает розетку от которой Вы берете ноль и линию от которой подключается Ваш выключатель) под одно УЗО, тогда оно не будет выбивать и Ваша сеть останется под защитой от токов утечки.
Дмитрий, у меня ноль в выключатели взят от соседней розетки в каждом помещении квартиры. На розетки у меня уходит 2 цепи (вспомогательные помещения и комнаты) и на каждую цепь стоит УЗО. Я правильно понимаю, что мне надо взять фазу от АВ освещения, завести её в соответствующий УЗО группе розеток, потом также взять нулевой провод и завести в тот же УЗО куда заходит фаза освещения данной группы помещения?
Антон сказал(а)
На розетки у меня уходит 2 цепи (вспомогательные помещения и комнаты)
А освещение у Вас таким же образом не разделено?
Антон сказал(а)
Я правильно понимаю, что мне надо взять фазу от АВ освещения, завести её в соответствующий УЗО группе розеток, потом также взять нулевой провод и завести в тот же УЗО куда заходит фаза освещения данной группы помещения?
Да. То есть те цепи (группы) розеток и освещения которые имеют электрическую связь друг с другом должны быть подключены к одному УЗО.
Если у Вас от УЗО будет подключена цепь имеющая электрическую связь с цепью подключенной от другого независимого аппарата защиты (автомата, УЗО) то это УЗО будет выбивать, что собственно говоря у Вас и произошло
Если на освещение у Вас идет только одна линия, а на розетки две и на выключатели вы брали нули с розеток разных линий, то предложенный мной вариант Вам не подойдет.
Есть Еще один вариант решения данного вопроса - Убирайте свое УЗО на 40 Ампер (100мА) в нем в Вашем случае все равно нет смысла и ставите вместо него УЗО на 40 Ампер (30мА) соответственно оба УЗО на 20 Ампер (30мА) тоже убираете оставляете только свои три автомата которые соответственно так и будут подключены от УЗО на 40 Ампер (30мА) которое Вы поставите на вводе. Таким образом Вы решите свою проблему и сохраните защиту от токов утечки.