Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Добрый день! Специалисты, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?Мерцают светильники Центрсвет и подсветка, управляемые проходными диммерами Berker, когда выкручиваешь диммер на самый минимум. Например, группа из 6 светильников Центрсвет по 12W, управляемые 2-мя проходными диммерами Berker - поворотный диммер (R, L, светодиод) с мягкой регулировкой, АРТ. 2873, https://www.berker.ru/produkciya/elektroustanovochnye-izdeliya/dizajn-serii/berker-q.1/dimmery/2873/1342.htm , при диммировании на самый минимум начинают мерцать, а в самом диммере слышен характерный электрический звук. Та же история с подсветкой на проходных диммерах. В то же время, есть зоны, где по 2 светильника на 1 диммере (НЕ проходном) на минимуме не мерцают. Перед закупкой диммеров, консультировался с поставщиком и показывал им светильники Центрсвет, которые утвердили по совместимости. Загвоздка в том, что сомневаюсь в высокой квалификации электрика, кто занимался установкой, так как разводка электрики была на скрутках, в общем, даже не специалист, понял бы, что все это некачественная разводка. Но многие заказчики любят экономить на скрытых работах. Теперь электрик утверждает, что были закуплены некачественные светильники и диммеры. В "Центрсвете" сказали, что возможно не хватает мощности диммеров. Но меня очень смущает качество скрытых работ. Так как во время монтажа выключателей и светильников, сначала некоторые группы вообще просто не включались, через неделю танца с бубнами у электрика получилось все включить, но теперь есть мерцание на проходных диммерах. В чем искать причину? Буду признателен за совет! Спасибо!
Приветствую.Тема сложная, в интернете толковой информации мало, порой невозможно даже найти характеристики светильников, в особенности информацию об их драйверах, больше того скажу консультанты в магазинах в большинстве случаев так же не компетентны в данных вопросах и слепо верить им не стоит.
Кошкин сказал(а)
В то же время, есть зоны, где по 2 светильника на 1 диммере (НЕ проходном) на минимуме не мерцают
То есть 6 светильников на проходном диммере мерцают, а 2 на непроходном не мерцают? Остальные характеристики и производитель у них одинаковые?
Вы пробовали из той группы где 6 светильников, отключить к примеру 4 и посмотреть будут ли мерцать оставшиеся 2?
И еще снимите на камеру телефона видео как светят ваши светильники, на максимальной мощности (когда они не мерцают) или еще лучше включенные напрямую в сеть без диммера, будет ли видно через камеру мерцание, которое глазами вы не видите?
Здравствуйте, Кошкин. Я вижу следующие возможные причины вашей ситуации:
1. Недостаточная мощность нагрузки для диммера.
2. Источник питания светильника плохо воспринимает сильно короткие импульсы напряжения ШИМ-генератора (когда диммер на минимуме).
3. ШИМ-генератор диммера то формирует сильно короткие импульсы напряжения, то нет.
4. Т.к на минимуме диммер издает характерный электрический звук, вероятен вариант, что на минимуме сбивается (уменьшается) частота ШИМ и поэтому становится слышен звук работы ШИМ-генератора.
5. Из-за некачественных контактных соединений, минимального напряжения становится недостаточно, что бы "пробить" эти плохие контакты.