Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Добрый день. Можете объяснить в чём дело? Менял двух клавишный выключатель в доме 1977г. постройки. Обнаружил странную вещь! На оба выключателя подводится "0", на выходах обоих выключателей "Фаза". По сути вещей, при включении, должно произойти КЗ, однако, ничего такого не происходит, лампочки светятся в обоих помещениях?
Anatol, то есть Вы определили, что у Вас на выключатель приходит ноль и две фазы? При этом все работает, свет включается и выключается?
Если так, то никакой загадки здесь нет, у Вас на выключатель подан ноль, а на светильники напрямую идет фаза, которая проходя через лампочки этих светильников оказывается на двух других (отходящих) проводах выключателя. Индикаторная отвертка покажет что на проводе фаза, но если замерить напряжение например мультиметром, то Вы увидите что напряжение там значительно ниже 220 Вольт, т.к. происходит падение напряжения на светильниках через которые, как я уже написал, и проходит фаза. Если Вы отсоедините светильники или выкрутите из них все лампочки (при возможности) то и фазы на выключателе пропадут.
В общем Ваша схема подключения выключателей имеет примерно следующий вид:
Стоит отметить, что такое подключение не соответствует правилам, согласно которым выключатель должен отключать фазу, а не ноль. Но такое подключение как у Вас встречается довольно часто, особенно в старых домах, т.к. раньше все жилы электропроводки имели одинаковый цвет и никто не заморачивался с определением где там фаза, а где ноль.
Кстати на нашем сайте есть подробная и наглядная статья по подключению выключателей, можете ознакомиться: https://elektroshkola.pro/elektroprovodka/podklyuchenie-vyklyuchatelya/
Благодарю Вас за подробное разъяснение. Да, действительно, измерение проводил индикаторной отвёрткой. Я знаю о том, что выключатель должен отключать фазу, но, искать соединительную коробку, а в месте с ней, провода идущие на лампы светильников нет возможностей и желания, поэтому оставлю всё как есть. Надеюсь, что никто не додумается совать пальцы в патроны ламп освещения. 💡 ⚡
Здравствуйте. Вот во всей квартире на светильниках фаза а ноль на выключателе. Вопрос как поменять что бы фаза приходила на выключатель а на светильниках ноль. Перебирать распределительные коробки не охота и муторно есть идея поменять фазу и ноль на входе в квартиру. По сути схема поменяет полярность и все должно работать. Хочется мнение знающего.
Александр, приветствую.
Можно поменять фазу с нулем в квартирном (этажном) щитке. Но это несет определенные риски, ведь если в квартире где-то что-то занулено, то это гарантированное поражение электрическим током. Если вам нули на выключателе мешают и вы твердо намерены это поменять, то я бы посоветовал в щитке поставить узо, а после переключения фазы и нуля дополнительно пройти с индикатором и проверить отсутствие напряжения на корпусах электроприборов и светильников.

