Добрый день.
Необходимо завести кабель в дом.
Планирую использовать ввод кабеля марки ВБШБ: медный, 5 жильный под три фазы.
Правильный ли это выбор?
Надо ли заземлять металлическую оболочку кабеля отдельно?
Надо ли кабель дополнительно для защиты пропускать через трубу ПНД или достаточно просто проложить ВБШБ по пути, где ему не грозит повреждение?
Если в доме уже предусмотрен ввод под кабель через трубу 110, нужно ли как либо герметизировать место ввода в эту трубу?
Поскольку ввод в дом готов и составляет в месте сгиба 45 градусов, допустимо ли сгибать ВБШБ под таким углом - не повредит ли его этот сгиб?
Спасибо.
Приветствую! А правильно ли вы написали марку кабеля? Я таких не встречал.
Вы этот кабель собираетесь вести от какого то щита учёта?
Броню кабеля необходимо садить на шину PE в щите (туда же куда садится и соответствующая жила кабеля).
Защиту от повреждений обязательно выполнять только в местах, где они возможны.
Трубу нужно в месте прохода кабеля нужно герметизировать.
Вообще советую прочесть вот эту статью: https://elektroshkola.pro/elektroprovodka/prokladka-kabelya-v-zemle/
Руслан сказал(а)
Поскольку ввод в дом готов и составляет в месте сгиба 45 градусов, допустимо ли сгибать ВБШБ под таким углом - не повредит ли его этот сгиб?
Здесь следует обратиться к документации на ваш кабель. Но вообще важен не угол, а радиус изгиба. То есть, если вы реально попытаетесь из кабеля сделать острый угол, конечно вы его повредите) Изгиб кабеля в любом случае идёт по окружности минимальный радиус которой, как правило, должен быть не менее 10 наружных диаметров кабеля (для бронированных кабелей).
С маркой кабеля ошибся, конечно же, ВБбШВ.
Бронированный кабель веду от общего щита на несколько участков.
Спасибо за статью, изучил – очень полезно. Возникли вопросы.
Ссылка на рисунок участка прилагается.
Для понимания, по цифрам - кабели электрические:
1. Ввод в дом кабеля ВБбШВ 5х16мм (пунктиром)
2. Вывод для освещения на участке ВВГнг 3х2,5
3. Ввод для насоса для дренажного колодца ПВС 3х2,5
4. Вывод для откатных ворот ВВГнг 3х2,5
5. Вывод для подключения бытовки ВВГнг 3х4
6. Вывод для подключения насоса скважины ПВС 3х2,5
Вопросы:
А. На картинке у меня есть пересечения: а. с дренажом (кабель 1), б. канализацией (кабели 2,3,4,5), в. параллельная прокладка (кабель 6).
Насколько допустим каждый случай?
Б. Ввод кабеля 1 в дом будет идти через заложенную канализационную трубу 110 мм (уже сделано подрядчиком) загублено на уровне 30 мм.
Надо ли дополнительно бронированный кабель уложить в трубу для ввода и проведения в «чаше» дома (будет засыпан керамзитом и поверх - стяжка)?
Как герметизировать кабель в трубе 110? Может герметиком заполнить негорючим? Или дополнительно нарастить переходниками на меньший диаметр и там уже герметиком заполнить? В любом случае, термоусадочной пленкой не закрыть или возможно при меньшем диаметре?
В. Каждый из кабелей 2-5 надо в ПНД трубе отдельно пропускать? Или в чём кабели выводить? Хватит ли диаметра 110 для 4ех кабелей?
Г. Кабель 6 тоже надо в ПНД трубе пропускать параллельно с вводной водой в одной трубе (110 мм уже установлена подрядчиком на глубине 1,5 метра)? Надо ли кабель 6 с ПВС на ВВГ или даже на NYM поменять (как и 6-ой кабель)?
Д. При пересечении кабелей с дренажом и канализацией поверх прокладывать или под мокрыми трассами, учитывая, что приближение к дому уже менее 5 метров?
Е. Одной красной линией обозначил выводящие кабели 2-5 от щитка по дому. Надо ли их отдельно в «чаше» фундамента в ПНД трубах вести (будут засыпаны керамзитом и поверх – стяжка)? Получится ли в случае необходимости замены из вытянуть (по Вашему опыту)? Или как-то по другому можно кабели 2-5 выводные вести?
Ж. Насколько, в принципе, возможно в моих условиях вытянуть кабели 1-6 в случае необходимости их замены и заменить? Или придется только путем вскрытия чистовой отделки и стяжки и выкапывания кабелей из керамзита в доме и из земли на участке?
Спасибо.
Руслан сказал(а)
Ссылка на рисунок участка прилагается.
Ссылки не хватает конечно.
А. На картинке у меня есть пересечения: а. с дренажом (кабель 1), б. канализацией (кабели 2,3,4,5), в. параллельная прокладка (кабель 6).
Насколько допустим каждый случай?
Пересечения с коммуникациями и параллельная прокладка конечно же допускаются.
Б. Ввод кабеля 1 в дом будет идти через заложенную канализационную трубу 110 мм (уже сделано подрядчиком) загублено на уровне 30 мм.
Надо ли дополнительно бронированный кабель уложить в трубу для ввода и проведения в «чаше» дома (будет засыпан керамзитом и поверх - стяжка)?
Ввод всегда следует выполнять через трубу. Когда укладывается кабельная линия под ней делается подушка из просеянного песка сверху она также сначала засыпается просеянным грунтом для исключения возможности повреждения кабеля случайным камнем. Если вы прокладываете кабель в других условиях считаю применение трубы необходимо.
кстати, если вы действительно читали статью которую я вам советовал, то наверняка заметили что глубина заложения трубы для ввода у вас недостаточная.
Что касательно заделки трубы, я бы на вашем месте наверное воспользовался герметиком.
Руслан сказал(а)
Д. При пересечении кабелей с дренажом и канализацией поверх прокладывать или под мокрыми трассами, учитывая, что приближение к дому уже менее 5 метров?
Ну если у вас выполняются условия по глубине, то можно и поверх проложить. Но по низу надежнее.
Руслан сказал(а)
Ж. Насколько, в принципе, возможно в моих условиях вытянуть кабели 1-6 в случае необходимости их замены и заменить? Или придется только путем вскрытия чистовой отделки и стяжки и выкапывания кабелей из керамзита в доме и из земли на участке?
Если трубы достаточно большого диаметра (относительно кабелей) и нет резких изгибов (как правило повороты следует делать углами не более 45 град) то в принципе заменить кабель на мой взгляд будет возможно. Но такого опыта у меня увы нет.
В общем ответил на все что мог с учетом отсутствия плана прокладки.
Почему-то ссылка на диск не добавилась.
Прикладываю:
Электрика на участке
https://disk.yandex.ru/d/ZN9ZGeHXsMEc1A
По пункту Б (я, действительно, изучил статью:) ), на глубине 30 см есть закладные вблизи дома, а далее будут заглублены до общего эл щита на уровень 1,2 метра.
По пункту Ж. А можно ли в герметичной ПНД трубе заложенной на участке протащить ВВГнг, в том числе в "чаше" дома под стяжкой (кажется что этот тип кабеля будет более гибким по сравнению с бронированным)?
Теперь, когда ссылка есть на план, дайте, пожалуйста, расширенные комментарии на пункты В,Г,Е.
Руслан сказал(а)
По пункту Ж. А можно ли в герметичной ПНД трубе заложенной на участке протащить ВВГнг, в том числе в "чаше" дома под стяжкой (кажется что этот тип кабеля будет более гибким по сравнению с бронированным)?
Можно.
Руслан сказал(а)
В. Каждый из кабелей 2-5 надо в ПНД трубе отдельно пропускать? Или в чём кабели выводить? Хватит ли диаметра 110 для 4ех кабелей?
110 трубы хватит для 4 кабелей. Учитывая, что кабели идут в разные точки, а не в одно здание например, я бы их пропускал в отдельных трубах.
Руслан сказал(а)
Г. Кабель 6 тоже надо в ПНД трубе пропускать параллельно с вводной водой в одной трубе (110 мм уже установлена подрядчиком на глубине 1,5 метра)? Надо ли кабель 6 с ПВС на ВВГ или даже на NYM поменять (как и 6-ой кабель)?
ПВС вообще не должен прокладываться в земле, так что я бы заменил конечно. И если вы прокладываете в земле не бронированные кабели в любом случае я бы посоветовал их в трубе пропускать, так надежнее и долговечнее.
Руслан сказал(а)
Е. Одной красной линией обозначил выводящие кабели 2-5 от щитка по дому. Надо ли их отдельно в «чаше» фундамента в ПНД трубах вести (будут засыпаны керамзитом и поверх – стяжка)? Получится ли в случае необходимости замены из вытянуть (по Вашему опыту)?
По аналогичному вопросу я уже высказывался здесь:
Анатолий Белов сказал(а)
Когда укладывается кабельная линия под ней делается подушка из просеянного песка сверху она также сначала засыпается просеянным грунтом для исключения возможности повреждения кабеля случайным камнем. Если вы прокладываете кабель в других условиях считаю применение трубы необходимо.
и здесь:
Если трубы достаточно большого диаметра (относительно кабелей) и нет резких изгибов (как правило повороты следует делать углами не более 45 град) то в принципе заменить кабель на мой взгляд будет возможно. Но такого опыта у меня увы нет.