Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Здравствуйте, Леонид! Одного этого фото недостаточно, что бы ответить правильно ли собран щит. По фото не видно какие аппараты защиты стоят в щитке, где стоит этот щиток (в квартире или в доме), что стоит перед этим щитком (если это вводной щиток в доме, то перед ним наверное стоит выносной щит учета? Если так то какие там аппараты защиты). Желто-зеленый провод это заземление? Если так, то какое сечение имеет данный проводник и куда он подключен? Заземлен (занулен) ли корпус Вашего щитка, если да, то как? Но первое, с чем Вам нужно определиться - это для какой системы собран щиток TT или TN-C-S, если TN-C-S (что скорее всего), то схема неправильная, в этом случае питающий ноль должен подключаться к шине PE, туда же должно подключаться и заземление, с шины PE должна идти перемычка на шину N сечением не менее сечения питающего нуля, ну и одна нулевая шина, при необходимости, у Вас должна подключаться после УЗО, вот здесь я рисовал схему вводного устройства в другой теме форума: https://elektroshkola.pro/forum/elektricheskie-shhity/elektroshhit-v-dachnom-2x-etazhnom-dome/#topic-post-341
И что за провод СИП 16*4? 16 жил по 4 мм.кв. каждая? Может все-таки СИП 4*16?

