Проверьте пожалуйста схему подключения щита частного дома

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Внешнее электроснабжение Кабельные линии Проверьте пожалуйста схему подключения щита частного дома
20ответ(ов) в теме
Алексей
не в сети 12 месяцев
На сайте с 01.05.2025
Участник
Тем 3
Сообщения 29
1
21:38

Добрый день! Посмотрите пожалуйста, во вложении (как смог) схема щита частного дома. 3 фазы, L1,L2,L3,L4 - провод СИП от щита на столбе до вводного автомата в доме. ВОПРОС. Перемычка (указана красной стрелкой) между нулевой шиной и шиной земли нужна?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
18:26

Здравствуйте, Алексей. Да, перемычка нужна, так выполняется разделение PEN на PE и N.

Алексей
не в сети 12 месяцев
На сайте с 01.05.2025
Участник
Тем 3
Сообщения 29
3
05:52

Понял. Тогда ещё вопрос. Перемычка просто из куска провода, тогда какого сечения? Или это пластина какая-то специальная? И ещё. У меня щиток пластиковый. Под нулевую шину обязательно изоляторы нужны?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
4
09:53

Сечение перемычки не менее сечения фазных проводников.
Если щиток пластиковый, изоляторы не нужны.

Ответы на это сообщение:
#2471
Алексей
не в сети 12 месяцев
На сайте с 01.05.2025
Участник
Тем 3
Сообщения 29
5
10:47

Дмитрий Матаев, Спасибо Вам! И этот сайт очень полезная штука, особенно для таких профанов, как я. Но, в итоге, многое понимать стал. Всю проводку к своему нехитрому щитку подвёл, буду покупать автоматы, УЗО и ставить. Вводной автомат стоит ABB трёхполюсный на 25 А, 32 мА. Остальные УЗО и автоматы думаю EKF будут. Дмитрий, как из вашей практики, EKF не совсем убогие или середнячок, с основными функциями справляется?

Ответ на сообщение:
#2470
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
6
09:12

В своей практике не сталкивался с проблемами с EKF.

Ответы на это сообщение:
#2474
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
7
10:19

Да, забыл обратить ваше внимание, что в дом заводить СИП нельзя. Необходимо переходить с СИП на другой соответствующий кабель (разрешенный к использованию внутри зданий) для ввода в дом.

Редакции сообщения
20.06.2025 10:23Дмитрий МатаевПричина: не указано
Ответы на это сообщение:
#2479
#2475
Алексей
не в сети 12 месяцев
На сайте с 01.05.2025
Участник
Тем 3
Сообщения 29
8
12:11

Дмитрий Матаев, понял, спасибо

Ответ на сообщение:
#2472
Алексей
не в сети 12 месяцев
На сайте с 01.05.2025
Участник
Тем 3
Сообщения 29
9
12:12

Дмитрий Матаев, СИП до фасада дома, а до домашнего щитка уже медь - ВВГнг 4х6

Ответ на сообщение:
#2473
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
10
21:20

Приветствую!
Кабель ВВГнг 4х6 не пойдет, так как сечение PEN-проводника должно быть не менее 10 мм.кв. по меди или 16 мм.кв. по алюминию, поэтому советую вам использовать кабель АВВГ 4х16 или ВВГ 4х10.
И посоветовал бы прочесть вот эту статью:
https://elektroshkola.pro/zazemlenie/pen-provodnik-naznachenie-trebovaniya-sposoby-razdeleniya/

Ответы на это сообщение:
#2477
Алексей
не в сети 12 месяцев
На сайте с 01.05.2025
Участник
Тем 3
Сообщения 29
11
21:38

Анатолий Белов, Здравствуйте. Это как же я 4-х жильный кабель, сечением каждой жилы 10 мм буду подключать к вводному автомату на щитке дома? Вот, как мне кажется, объяснение, почитайте: https://dzen.ru/a/Xe7hTuMGLACutqT7. Комментарии тоже прочтите. Спасибо за отклик!

Ответ на сообщение:
#2476
Алексей
не в сети 12 месяцев
На сайте с 01.05.2025
Участник
Тем 3
Сообщения 29
12
20:57

Дмитрий Матаев, Добрый день! Дмитрий, разрешите вопрос?...Так получилось, что я кинул от электрокаменки в сауне до домового щитка 4-жильный 4 кв. провод. Потом добавил отдельно одножильный (земля), но 6 кв. Подскажите, критично это, или надо чтобы земля должна быть тоже 4?

Ответ на сообщение:
#2473
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
13
12:34

Главное что бы сечение защитного проводника было не меньше фазного

Ответы на это сообщение:
#2481
Алексей
не в сети 12 месяцев
На сайте с 01.05.2025
Участник
Тем 3
Сообщения 29
14
12:37

Дмитрий Матаев, Понял. Спасибо!

Ответ на сообщение:
#2480
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
15
12:40

"Это как же я 4-х жильный кабель, сечением каждой жилы 10 мм буду подключать к вводному автомату на щитке дома?"
Клеммы большинства автоматических выключателей позволяют подключать провод сечением до 25 мм2

Редакции сообщения
30.06.2025 12:44Дмитрий МатаевПричина: не указано
Ответы на это сообщение:
#2483
Алексей
не в сети 12 месяцев
На сайте с 01.05.2025
Участник
Тем 3
Сообщения 29
16
12:48

Дмитрий Матаев,т.е. тот кабель 4*6 мм, который мне провели электрики от конька дома дома до щитка - не подходит? Я имею ввиду не подходит для разделения PEN ПРОВОДНИКА

Редакции сообщения
30.06.2025 13:02АлексейПричина: не указано
Ответ на сообщение:
#2482
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
17
13:19

Подойдёт, просто я уточнил, что возможность подключить 10 мм2 к автоматическому выключателю есть

Ответы на это сообщение:
#2486
#2485
Алексей
не в сети 12 месяцев
На сайте с 01.05.2025
Участник
Тем 3
Сообщения 29
18
13:23

Дмитрий Матаев, Понятно, а то я уже только вчера собрал щиток, думал опять что-то не так. Вообщем всё вроде как работает.

Ответ на сообщение:
#2484
Алексей
не в сети 12 месяцев
На сайте с 01.05.2025
Участник
Тем 3
Сообщения 29
19
20:34

Дмитрий Матаев, Дмитрий, добрый день! Подскажите, возможно использовать самозажимные клеммы vago на 3 провода, ном ток 32А вместо нулевых шин в щитке? У меня просто не помещаются 2 однополюсных выключателя... Две нулевые шины занимают 2 полюса на дин рейке

Ответ на сообщение:
#2484
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
20
19:46

Чисто формально можно использовать, но лично у меня сомнения относительно надёжности такого электрического соединения