Обоснование изменения маркировки кабеля

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Внешнее электроснабжение Кабельные линии Обоснование изменения маркировки кабеля
7ответ(ов) в теме
Мария
не в сети 3 года
На сайте с 28.11.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 5
1
06:52

Здравствуйте, как обосновать что вводной кабель в квартиру был заложен по проекту Кабель ВВГнг-LS 5*4, а по факту использовался Кабель ВВГнг-LS 3*6? Дом старый 1966 года постройки

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
2
08:16

Здравствуйте, Мария! Обосновать это просто. Все зависит от того почему изначально на квартиру планировался трехфазный ввод? Вам это известно?

Ответы на это сообщение:
#1817
#1816
#1814
Мария
не в сети 3 года
На сайте с 28.11.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 5
3
08:36

Дмитрий Комлев, мне это неизвестно, но почему то в проекте кабель ВВГнг-LS 5*4 заложен, от эл. щитовой до квартирного щитка, но я так понимаю кабеля ВВГнг-LS 3*6, достаточно будет?

Ответ на сообщение:
#1813
Мария
не в сети 3 года
На сайте с 28.11.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 5
4
08:41

Дмитрий Комлев, можно ли это обосновать тем что Дом 1966 года постройки, электроснабжение выполнено по системе TN-C, а следовательно в доме нет заземления и основной системы уравнивания потенциалов.

Ответ на сообщение:
#1813
Мария
не в сети 3 года
На сайте с 28.11.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 5
5
09:29

Дмитрий Комлев, Организация заказала у нас ремонт квартиры по своему проекту, там указан кабель от щитовой до квартиры ВВГнг-LS 5*4, как им грамотно обосновать что 3 фазы в квартиру не заводят?

Ответ на сообщение:
#1813
Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
6
20:46

Боюсь в таком случае обосновать это будет не так то просто.
Действительно, в соответствии со сложившейся практикой трехфазный ввод в квартиру обычно не применяется (обосновывают это условиями безопасности), но насколько мне известно такого запрета нигде в правилах нет, более того квартиры с трехфазным вводом встречать мне приходилось.
В любом случае если есть разработанный в установленном порядке проект отступать от него не следует.

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
7
20:52

Дмитрий Комлев, можно ли это обосновать тем что Дом 1966 года постройки, электроснабжение выполнено по системе TN-C, а следовательно в доме нет заземления и основной системы уравнивания потенциалов.

Нет, нельзя. Более того, если в квартире предусматривается трехпроводная (пятипроводная) электропроводка, то в жилом доме должно быть также предусмотрено выполнение основной системы уравнивания потенциалов, иначе будут нарушены требования по защите от поражения электрическим током при повреждении (при косвенном прикосновении).