В продолжение. Если этот кабель не подходит, то какой лучше выбрать?
И еще, проверьте, пожалуйста, по расчетам.
По расчетам на Вашем сайте получается, что для длины проводника до бытовки 50м, при заведении одной фазы в 5 кВт (вообще на участок заведено 15 кВт).
С учетом потерь по длине выбран проводник ВВГ 3х4мм и автомат однополюсный вводной 25А (тип С и 4,5 кА).
Так корректно сделаны расчеты по проводнику и автомату?
Или лучше двухполюсный автомат для подключения нейтрали установить на ввод для безопасности?
Руслан сказал(а)
Спасибо за ответ. Имеется ввиду, что необходимо проложить кабель ВВГ от щита на участке до бытовки на время строительства.
Так как именно вы хотите его проложить? Просто раскатать бухту кабеля по земле конечно же нельзя. У вас должна быть либо кабельная линия (с использованием кабельных сооружений, в земле, на кабельной эстакаде и т.п.) или воздушная линия с соблюдением необходимых габаритов, чтобы его не порвали. Как правило линии для временного подключения бытовок прокладывают в воздухе, с использованием самонесущих проводов (СИП) или кабелем на тросе.
Руслан сказал(а)
В продолжение. Если этот кабель не подходит, то какой лучше выбрать?
И еще, проверьте, пожалуйста, по расчетам.
По расчетам на Вашем сайте получается, что для длины проводника до бытовки 50м, при заведении одной фазы в 5 кВт (вообще на участок заведено 15 кВт).
С учетом потерь по длине выбран проводник ВВГ 3х4мм и автомат однополюсный вводной 25А (тип С и 4,5 кА).
Так корректно сделаны расчеты по проводнику и автомату?
Или лучше двухполюсный автомат для подключения нейтрали установить на ввод для безопасности?
Да, проводник и аппарат защиты по нагрузке и длительному допустимому току выбраны верно.
Обычно, расцепители в нулевой рабочий проводник не устанавливают, но если вы считаете, что это необходимо по местным условиям, можете установить и двухполюсный автоматический выключатель.
Анатолий Белов,
Спасибо за уточнение и рекомендации.
Протянуить СИП или закрепить кабель на тросе не получится, поскольку вес кабеля довольно большой (50 м) и не мне удастся устроить высокие и "выносливые" опоры самому, да и столбов рядом нет.
Я подумал устроить подобие эстакадной прокладки: сделаю деревянные колья/столбики 50-70 см через каждые 5 метров и на них закреплю кабель.
Как Вы полагаете, такой компромиссный вариант будет ли допустимым и приемлемым?
Руслан сказал(а)
Протянуить СИП или закрепить кабель на тросе не получится, поскольку вес кабеля довольно большой (50 м)
Какая разница, какой вес имеет бухта кабеля? Совершенно очевидно, что 50 метров одним пролётом вы натянуть не сможете, так никто не делает. В любом случае должны быть промежуточные опоры.
Руслан сказал(а)
Я подумал устроить подобие эстакадной прокладки: сделаю деревянные колья/столбики 50-70 см через каждые 5 метров и на них закреплю кабель.
Как Вы полагаете, такой компромиссный вариант будет ли допустимым и приемлемым?
Я считаю такой вариант неприемлемым. Во-первых, для кабеля все равно должна быть несущая конструкция (трос, струна, полоса и т.п.) Во-вторых, кабели, расположенные на высоте менее 2 метров, должны защищаться от механических повреждений.