Стала долго греть печка в сауне.

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

12ответ(ов) в теме
Андрей
не в сети 5 лет
На сайте с 02.02.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 3
1
19:55

В сауне стала долго греть печка.Там три ТЭНа соединены звездой.Померял сопротивление первого ТЭНа 11Ом,160 В напряжение.На втором 23 Ом,напряжение 234 В.На третьем 35 Ом,280 В.По закону Ома мощность ТЭНов одинаковая.Может ли из-за такого перекоса плохо греть печка?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
21:48

Здравствуйте, Андрей. Что-то очень странная у вас печка. ТЭНы в печках ставятся одинакового сопротивления, такое впечатление, что ТЭНы неисправны.

Ответы на это сообщение:
#1272
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
3
22:50

Или ТЭНы разной мощности. Андрей, у вас звезда с нулем или без?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
4
23:26

Анатолий сказал(а)
Или ТЭНы разной мощности. Андрей, у вас звезда с нулем или без?

Если бы звезда с нулем была, то напряжения были бы одинаковые.
Я не представляю зачем могут понадобится в печке ТЭНы разной мощности, соединённые звездой

Редакции сообщения
02.02.2022 23:29Дмитрий МатаевПричина: не указано
Андрей
не в сети 5 лет
На сайте с 02.02.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 3
5
06:26

Дмитрий Матаев, это не у меня, был вызов на сауну, вот такая история, между фазами 380В, между нулём и фазами напряжение как писал выше, сопротивление разное.

Ответ на сообщение:
#1269
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
6
07:49

К звезде ТЭНов нейтраль идет?

Ответы на это сообщение:
#1274
Андрей
не в сети 5 лет
На сайте с 02.02.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 3
7
08:34

Дмитрий Матаев, да, нейтраль.

Ответ на сообщение:
#1273
Ответы на это сообщение:
#1277
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
8
09:30

Как я и писал выше, при наличии нейтрали в звезде, не может быть разных фазных напряжений, даже если нагрузка несимметричная. Если возникает перекос, то это говорит о неисправности в цепи нейтрали. Так же, ТЭНы, соединяемые в звезду делают одинакового сопротивления, поэтому мой вывод - неисправны ТЭНы

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
9
12:20

Дмитрий Матаев сказал(а)
Если бы звезда с нулем была, то напряжения были бы одинаковые.
Я не представляю зачем могут понадобится в печке ТЭНы разной мощности, соединённые звездой

Дмитрий, конечно я это знаю. А если ноль отгорел или просто подгорел или плохо контачит? Если все три ТЭНа исправны и одинаковой мощности, то ноль в принципе и не нужен, а если нет?

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
10
12:28

Андрей, описанная ситуация может возникнуть только если плохой ноль и при этом установленные ТЭНы имеют разные мощности или неисправны. Первое что вам надо сделать пересмотреть питающую линию, а конкретно места присоединений питающего нуля, однозначно там где-то есть проблема.

Ответ на сообщение:
#1274
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
11
12:31

Ну а когда с нулем разберетесь и напряжение на всех ТЭНах станет 220В тогда проверьте все ли три ТЭНа нагреваются и не пробивают ли они на корпус, если окажется что все три исправны, значит у них просто разные мощности.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
12
12:53

Анатолий сказал(а)

Дмитрий Матаев сказал(а)
Если бы звезда с нулем была, то напряжения были бы одинаковые.
Я не представляю зачем могут понадобится в печке ТЭНы разной мощности, соединённые звездой

Дмитрий, конечно я это знаю. А если ноль отгорел или просто подгорел или плохо контачит? Если все три ТЭНа исправны и одинаковой мощности, то ноль в принципе и не нужен, а если нет?

Если ТЭНы исправны и одинаковой мощности, то действительно ноль не нужен.
И отвечая на ваш главный вопрос, из-за перекоса фаз печь может плохо греть, т.к ТЭНы рассчитаны на определенное напряжение, при котором обеспечивается их мощность. А при перекосе фаз напряжение отклоняется от номинального (в вашем случае на одном из ТЭНов стало 160 В, соответственно и рассеиваемая мощность уменьшилась).

Редакции сообщения
03.02.2022 12:55Дмитрий МатаевПричина: не указано
03.02.2022 12:57Дмитрий МатаевПричина: не указано
Вы не имеете права на публикацию сообщений в этой теме