Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Дмитрий Матаев, а это как посмотреть, с одной стороны да, есть в правилах требование по селективности, с другой стороны смысла в ней здесь никакого, при кз все равно сработают оба автомата, да и вообще перед счетчиком на лестничной клетке автомат необязателен, достаточно выключателя нагрузки.
Так же есть сомнения (сразу не обратил внимания на АВДТ 16 А/10 мА) в отношении соблюдения ПУЭ-7 п. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
У вас же при мощности нагрузки АВДТ 3700 Вт ток утечки получается порядка 6 мА, что превышает 1/3.
Дмитрий Матаев, здравствуйте!
Спасибо за ответ.
Я с электрикой в квартире столкнулся в первые, почитал информацию, посмотрел в щиток, а там вводной автомат стоит только на фазу, я посчитал что лучше бы поставить двухполюсный. Попросил приехать для консультации и подключения электрика из ЖЭК (ведь для замены вводного АВ надо всю линию обесточить), но он так и не приехал 😕. Вот я и решил сам сделать, хотя бы временно.
А остальные защитные устройства рассчитал с помощью калькуляторов на данном сайте.
Вы считаете стоит двухполюсный поставить 20А, его хватит?
И АВДТ 16 А/10 мА заменить на 16 А/30 мА?
Борис сказал(а)
А остальные защитные устройства рассчитал с помощью калькуляторов на данном сайте.
Здравствуйте, Борис! А как у Вас ток утечки дифавтомата получился 10мА, если наш калькулятор как раз таки показывает, что нужно 30мА?
Борис сказал(а)
От общего щитка на кухню я протянул медь, защитив двухполюсным. Или это излишне?
От "общего щитка" - это Вы про этажный щиток на лестничной клетке? Вы от него протянули двухжильный кабель на кухню?
Если так, то это не правильно, от этажного щитка надо было тянуть трехжильный кабель, так как совмещение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников в одном PEN-проводнике в однофазный цепях не допускается вообще (исключение - только для ответвлений от воздушных линий, но это не Ваш случай).
Борис сказал(а)
это я похоже по упрощенной считал
Да, но там прямо в калькуляторе предупреждение стоит, что упрощенный расчет подходит только для небольших сетей до 3 кВт, будьте внимательнее, в электрике по-другому нельзя.
Борис сказал(а)
Наверно стоит тогда протянуть отдельно землю, но куда её в щитке подключить? там только фаза и ноль.
Если нет специальной шины, то обычно третий, защитный, проводник подключают к корпусу этажного щита, как правило на внутренних панелях имеются места где это можно сделать (болты, отверстия и т.д.), но это в любом случае Вам придется согласовывать с ЖЭКом
"Если нет специальной шины, то обычно третий, защитный, проводник подключают к корпусу этажного щита, как правило на внутренних панелях имеются места где это можно сделать (болты, отверстия и т.д.), но это в любом случае Вам придется согласовывать с ЖЭКом"
Т.е по сути вам Дмитрий Комлев предлагает выполнить разделение PEN на N и PE в щитке на лестничной площадке в соответствии с ПУЭ-7 п. 1.7.135. ...В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.
Дмитрий Комлев сказал(а)
Борис сказал(а)
это я похоже по упрощенной считалДа, но там прямо в калькуляторе предупреждение стоит, что упрощенный расчет подходит только для небольших сетей до 3 кВт, будьте внимательнее, в электрике по-другому нельзя.
Борис сказал(а)
Наверно стоит тогда протянуть отдельно землю, но куда её в щитке подключить? там только фаза и ноль.Если нет специальной шины, то обычно третий, защитный, проводник подключают к корпусу этажного щита, как правило на внутренних панелях имеются места где это можно сделать (болты, отверстия и т.д.), но это в любом случае Вам придется согласовывать с ЖЭКом
там и так рабочий ноль от корпуса щитка взят (((
Дмитрий Матаев сказал(а)
Т.е по сути вам Дмитрий Комлев предлагает выполнить разделение PEN на N и PE в щитке на лестничной площадке в соответствии с ПУЭ-7 п. 1.7.135. ...В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.
так сделать?



