Здравствуйте! Можно ли устанавливать квартирный электросчетчик и пакетные выключатели, ведущие к линиям потребителя, в разные щитки? хочу установить счетчик и общий автомат с УЗО в отдельном щитке, чтобы переделка/замена основного щитка (на больший по размеру) не приводила к необходимости заново опломбировать счетчик.
Доброго времени суток!
В соответствии с п.7.1.63. ПУЭ Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). Как и следует из пункта, это требование носит рекомендательный характер и в обоснованных случаях от него можно отступить.
В соответствии с этим же пунктом: При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.
Кроме того в ПУЭ прописаны следующие требования:
п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
п. 7.1.65. После счетчика, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
В общем, подводя итог: В ПУЭ не содержится требований относительно места установки отходящих (устанавливаемых после счетчика) аппаратов защиты, поэтому их можно устанавливать в отдельном электрощитке. При этом коммутационный аппарат устанавливаемый перед счетчиком должен, находится в этажном щитке.
Большое спасибо за ответ.
Вы полностью ответили на мой вопрос.
Автомат защиты перед счетчиком имеется - он на лестничной клетке.
В первый щиток я хочу поставить счетчик и автомат защиты, чтобы при манипуляциях во 2-м щитке (в том числе его переделке) можно было снять напряжение.
теперь я уверен, что это законно.