Бьется током водопровод

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

13ответ(ов) в теме
ECHO X-RAY
не в сети 5 лет
На сайте с 13.08.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 6
1
11:27

Приобрели квартиру студию..
электрический бойлер в ванной, ванная, душ, смеситель, мойка на кухне, пробивали током, ощущалось прилично, открыл электрический щит, и о ужас..
С чего начать? был бы признателен и очень благодарен за помощь в исправлении этого безобразия, подскажите что да как?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
11:47

Здравствуйте. Имеете ввиду, что бьет током от электрического бойлера, ванной, душа, смесителя, мойки на кухне?

Ответы на это сообщение:
#984
ECHO X-RAY
не в сети 5 лет
На сайте с 13.08.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 6
3
12:04

Дмитрий Матаев,
Да, при касании
Электрический бойлер снял, он протекать начал при включении..

По электрическому щиту я бы мог его перебрать как надо, только нужен совет что куда, от знающего человека

Ответ на сообщение:
#983
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
4
12:23

А когда сняли бойлер бить током перестало?

Ответы на это сообщение:
#988
ECHO X-RAY
не в сети 5 лет
На сайте с 13.08.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 6
5
03:22

Дмитрий Матаев,
Да, но думаю дело в некачественной сборке щитка

Ответ на сообщение:
#985
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
6
09:26

Думаю вы правы, щит действительно в аварийном состоянии. Вы хотите комплектацию щита оставить неизменной или будете что-то менять?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
7
09:30

Я могу вам на рисунке изобразить общий принцип электрического монтажа щита на примере вашей нынешней комплектации

Ответы на это сообщение:
#993
ECHO X-RAY
не в сети 5 лет
На сайте с 13.08.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 6
8
13:01

Дмитрий Матаев,
Это было бы здорово, пока оставлю неизменной и
Буду Вам очень благодарен за любую помощь

Ответ на сообщение:
#992
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
9
13:36

Ввод питания в щит сколько проводов?

Редакции сообщения
14.08.2021 13:37Дмитрий МатаевПричина: не указано
Ответы на это сообщение:
#995
ECHO X-RAY
не в сети 5 лет
На сайте с 13.08.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 6
10
14:21

Дмитрий Матаев,
тут видно 3 провода, белый, синий, желтый

примерный план квартиры и расположения выводов проводов и розеток

не отобразил только в ванной с потолка вывод провода под свет, в коридоре, и в комнате, а также где двойные розетки и выключатели

Ответ на сообщение:
#994
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
11
09:41

Примерная схема щита

ECHO X-RAY
не в сети 5 лет
На сайте с 13.08.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 6
12
10:23

Дмитрий большое Вам спасибо, благодарю за то, что откликнулись и помогли делом.

По хорошему, в дальнейшем надо будет добавить Реле напряжения, разделить на группы свет, розетки, плита, холодильник итд?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
13
10:32

Да, вы правильно рассуждаете

Тема закрыта. Публикация новых сообщений запрещена.