Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Нужно собрать щиток из того, что есть, понимаю звучит забавно, но пока что так.
(в приложении простая схема)

Что есть в наличии
11450 АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 25A 30 мА - 3 ШТ 2 ПОЛЮС
11454 АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 16А 10 мА - 1 ШТ 2 ПОЛЮС
11215 Автоматические выключатели ВА63 25A - 1 ШТ 2 ПОЛЮС
11213 Автоматические выключатели ВА63 16A - 1 ШТ 2 ПОЛЮС
11204 Автоматические выключатели ВА63 20A - 4 ШТ 1 ПОЛЮС
11203 Автоматические выключатели ВА63 16A - 2 ШТ 1 ПОЛЮС
11205 Автоматические выключатели ВА63 25A - 4 ШТ 1 ПОЛЮС
, но купил не все, плюс там недочеты не поправил. Ставил узошки, для деления на группы, одну из трех выбивает (я так полагаю потому что до них автомат на 40, а две узошки уже по 25). Проектировал это восемь лет назад и сейчас уже забыл все, что за чем идет, и что сколько ставить, автоматы эти лежат с узошками надо их применить, до этого все висело на 16А, но если есть из чего, почему бы не сделать лучше. Просьба сказать подробно, такая то группа, такое узо, такие то автоматы.
На данный момент потребители те что указаны (кроме стиралки и посудомойки, они там планируются, но пока нет, поэтому если что, узо можно туда не ставить).
И вопрос дилетантский, но все таки, как обычно из более мощного узо, на низкие идет ответвление? у меня по сути 3-5 узо надо поставить после общего, в него 5 жил вставлять или обычно отдельную шину ставят? можно ли вагой заменить?
Перемычки сильно критично есть из 1.5 квадрата или где то обязательно нужно толще?
В одном видео увидел, что на духовку не нужно 20A, с оговоркой, если она не с СВЧ и грилем, у меня она как раз такая, 20 хватит все таки или 25?
На холодильник 10A хватит или все таки 16 поставить? Потребление 0,94 кВт сутки
Здравствуйте!
АВДТ не может быть без встроенной защиты от сверхтоков, потому что АВДТ - это дифавтомат, судя по маркировке которую Вы написали у Вас ВДТ, а не АВДТ.
Werus сказал(а)
Просьба сказать подробно, такая то группа, такое узо, такие то автоматы.
Проект я Вам конечно рисовать не буду (даже если бы у меня было на это время, как я Вам могу сказать какие автоматы куда ставить не владея никакими исходными данными, не известна ни Ваша разрешенная к использованию мощность, ни мощность нагрузки на группах и т.д), но методическую помощь и консультацию оказать смогу.
По выбору номиналов аппаратов защиты советую Вам прочитать эту статью: https://elektroshkola.pro/elektrotexnicheskie-raschety/raschet-elektricheskoj-seti-i-vybor-apparatov-zashhity/
Werus сказал(а)
Ставил узошки, для деления на группы, одну из трех выбивает (я так полагаю потому что до них автомат на 40, а две узошки уже по 25)
Выбивает УЗО? Если так, то не важно какой автомат перед УЗО стоит выбивает оно не поэтому. Кроме того, описанное Вами подключение в любом случае является нарушением, т.к. нельзя, что бы УЗО имело номинал меньший чем вышестоящий аппарат защиты от сверхтоков.
Werus сказал(а)
И вопрос дилетантский, но все таки, как обычно из более мощного узо, на низкие идет ответвление? у меня по сути 3-5 узо надо поставить после общего, в него 5 жил вставлять или обычно отдельную шину ставят? можно ли вагой заменить?
Однозначно после УЗО должна ставиться шина, под один вывод аппарата защиты нельзя подключать более двух проводников. Ваго в щитке не место.
Werus сказал(а)
Перемычки сильно критично есть из 1.5 квадрата или где то обязательно нужно толще?
Сечение перемычек в щите должно выбираться исходя из характеристик вводного аппарата защиты таким образом, чтобы их длительный допустимый ток (согласно главе 1.3 ПУЭ) был больше либо равен номинальному току вводного автомата, т.е. в Вашем случае перемычки должны иметь сечение не менее 4мм2 по меди (а лучше 6мм2).
Werus сказал(а)
В одном видео увидел, что на духовку не нужно 20A, с оговоркой, если она не с СВЧ и грилем, у меня она как раз такая, 20 хватит все таки или 25?
Не могу сказать. Смотрите мощность на шильдике Вашей СВЧ печи, а лучше, если у Вас идет на нее отдельная линия, прочтите руководство по эксплуатации печи (если оно у Вас не сохранилось всегда можно найти в интернете) и там скорее всего будет указано какой аппарат защиты необходимо применять.
Werus сказал(а)
На холодильник 10A хватит или все таки 16 поставить? Потребление 0,94 кВт сутки
10А хватит.
Теперь по Вашей схеме:
У Вас на вводе стоит УЗО, после него автомат - это неправильно, автомат всегда должен стоять перед УЗО, хоття если у Вас на лестничной клетке стоит автомат с номиналом 63А или менее, в принципе нарушением это не будет можете так и оставить.
Установка УЗО с дифференциальным током 30мА или менее обязательна на группы питающие стиральную и посудомоечную машины, котел, на все штепсельные розетки которые располагаются в помещениях с повышенной опасностью либо в особоопасных, вообще рекомендую так же поставить УЗО на духовку и все штепсельные розетки вне зависимости от того где они стоят. На освещение УЗО ставить не обязательно, исключение - только светильники в металлических корпусах располагаемых на высоте менее 2,5 метра, на такие светильники надо.
Здравствуйте.
АВДТ не может быть без встроенной защиты от сверхтоков, потому что АВДТ - это дифавтомат, судя по маркировке которую Вы написали у Вас ВДТ, а не АВДТ.

Дмитрий Комлев сказал(а)
не известна ни Ваша разрешенная к использованию мощность, ни мощность нагрузки на группах и т.д)
На вводе (лестничная площадка) стоит дифавтомат 40А, как узнать разрешенную мощность? Ориентироваться получается можно только по нему.
Дмитрий Комлев сказал(а)
УЗО стоит выбивает оно не поэтому.
А какие причины в моем случае?
Дмитрий Комлев сказал(а)
Смотрите мощность на шильдике Вашей СВЧ печи
Потребление 3.2 кВт
Как я понимаю, 16А хватит. Будет ли лучше, если поставить на нее двухполюсник?
Дмитрий Комлев сказал(а)
описанное Вами подключение в любом случае является нарушением, т.к. нельзя, что бы УЗО имело номинал меньший чем вышестоящий аппарат защиты от сверхтоков.
Дмитрий Комлев сказал(а)
У Вас на вводе стоит УЗО, после него автомат - это неправильно, автомат всегда должен стоять перед УЗО, хоття если у Вас на лестничной клетке стоит автомат с номиналом 63А или менее, в принципе нарушением это не будет можете так и оставить.
Да, как и писал выше, на лестничной площадке стоит дифавтомат на 40А 30 мА
Я правильно понимаю, что если ставить узо на допустим 40А, то после него должны быть автоматы в сумме по амперам не превышающие 40А?
Но как тогда, целый щиток автоматов висит после вводного автомата в подъезде на те же 40А?
Я понимаю, что дифавтомат, это узо+автомат в одном, но можно ли: диф 63 - авт 40 - диф 40 - группа автоматов (допустим не превышающая 40А) (это если одно из ответвлений).
АВДТ на приведенном Вами примере это всего лишь торговое наименование (причем присвоенное похоже магазином) и оно не правильное. АВДТ - это автоматический выключатель дифференциального тока (сокращенно дифавтомат) он по умолчанию имеет встроенную защиту от сверхтоков, у Вас же ВДТ - выключатель дифференциального тока или по другому - УЗО, обратите внимание на корпусе самого УЗО написано просто ВД без буквы А. Это общепринятое правило, но если не верите мне введите "АВДТ" в поисковой строке и прочтите сами.
Werus сказал(а)
как узнать разрешенную мощность?
Ну к примеру данная мощность должна указываться в договоре на электроснабжение.
Werus сказал(а)
А какие причины в моем случае?
Причин срабатывания УЗО может быть много: дефектное УЗО (не редкость), неисправность электропроводки (нарушение изоляции, утечка тока на сторонние проводящие части), неправильное подключение УЗО, неправильный выбор УЗО (например когда естественная утечка сети превышает дифференциальный ток УЗО, так бывает когда на большие и нагруженные сети ставят УЗО с диф. током 10мА руководствуясь правилом: "чем меньше тем лучше").
Werus сказал(а)
Будет ли лучше, если поставить на нее двухполюсник?
Не вижу смысла в использовании двухполюсника.
Werus сказал(а)
То есть, если не считать, что диф у меня стоит в щитке квартиры (но как оказалось это допустимо), то в моей схеме ошибок нет? ниже расположение с узошкам
Вы мне лучше схему нарисуйте (вместе с УЗО), что бы я точно мог сказать правильная она или нет, потому что по фото я могу запутаться в проводах и не правильно понять Вашу схему.
Дмитрий Комлев сказал(а)
Причин срабатывания УЗО может быть много: дефектное УЗО (не редкость), неисправность электропроводки (нарушение изоляции, утечка тока на сторонние проводящие части), неправильное подключение УЗО, неправильный выбор УЗО (например когда естественная утечка сети превышает дифференциальный ток УЗО, так бывает когда на большие и нагруженные сети ставят УЗО с диф. током 10мА руководствуясь правилом: "чем меньше тем лучше").
Выбивает когда:
* Остается одна цепочка с дифом 40А и духовкой, но только после того как открывается дверца духовки, если просто взяться за нее, то не выбивает
* Если подключены духовка и холодильник выбивает сразу при включении общего автомата
* Если только духовка при открытии дверцы
* При перевернутой вилке
* Если только холодильник подключен к дифу на 40А, когда включаешь общий автомат
* Если повесить духовку на другой автомат (16А)
* Если поставить узо на 25 вместо дифа на 40, не выбивает когда открываешь дверцу, но выбивает когда включаешь готовку
* Если узо 25 и холодильник, сразу при включении общего автомата (без духовки)
* Если в розетку духовки (без духовки) вставить (включал простую дрель), при пуске, выбивает
* И помоему, если не перепутал, диф выбило при подаче питания общим автоматом даже тогда, когда духовка не была включена в розетку (не помню, был ли холодильник)
Схему нарисую, а что на счет
Я правильно понимаю, что если ставить узо на допустим 40А, то после него должны быть автоматы в сумме по амперам не превышающие 40А?
Но как тогда, целый щиток автоматов висит после вводного автомата в подъезде на те же 40А?Я понимаю, что дифавтомат, это узо+автомат в одном, но можно ли: диф 63 - авт 40 - диф 40 - группа автоматов (допустим не превышающая 40А) (это если одно из ответвлений).
То есть правильно ли я понимаю, что
11456 АВДТ без встроенной защитыот сверхтоков ВД63 63A - это просто узо?
А 11217 Автоматические выключатели ВА63 - это просто двухполюсный автомат? (на нем написано С40, но не написано что это амперы.
Ну в описанном Вами случае вероятнее всего у Вас ошибка в схеме или в щитке или в самой электропроводке, скорее всего проблема связана с подключением нулевых проводников (нулевых защитных и нулевых рабочих), самая распространенная проблема это объединение нулевого рабочего проводника и нулевого защитного после УЗО, кроме того такое может происходить если в какой то точке после УЗО у Вас объединяются нулевые рабочие проводники разных групп, либо если где то перепутаны нулевые рабочие и нулевые защитные проводники.
Я правильно понимаю, что если ставить узо на допустим 40А, то после него должны быть автоматы в сумме по амперам не превышающие 40А?
Но как тогда, целый щиток автоматов висит после вводного автомата в подъезде на те же 40А?
Не правильно, здесь важнее не то что после УЗО, а то что до него, а до него должен стоять автомат с таким же номиналом либо, в идеале, с меньшим номиналом, в таком случае после УЗО можете сколько угодно автоматов ставить.
То есть правильно ли я понимаю, что 11456 АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 63A - это просто узо?
Верно.
Werus сказал(а)
А 11217 Автоматические выключатели ВА63 - это просто двухполюсный автомат? (на нем написано С40, но не написано что это амперы.
Да это автоматические выключатели. С40 - 40 - это номинальный ток автомата, С - это характеристика расцепления (срабатывания).
Более подробно об этом можете прочесть здесь:
https://elektroshkola.pro/apparaty-zashhity/avtomaticheskie-vyklyuchateli/#harakteristiki-av
Дмитрий Комлев сказал(а)
Ну в описанном Вами случае вероятнее всего у Вас ошибка в схеме или в щитке или в самой электропроводке, скорее всего проблема связана с подключением нулевых проводников (нулевых защитных и нулевых рабочих), самая распространенная проблема это объединение нулевого рабочего проводника и нулевого защитного после УЗО, кроме того такое может происходить если в какой то точке после УЗО у Вас объединяются нулевые рабочие проводники разных групп, либо если где то перепутаны нулевые рабочие и нулевые защитные проводники.
Как от духовки, так и от холодильника идет отдельная линия напрямую в щиток. Перебрал розетки, там то сложно ошибиться, но все подключено правильно, в щитке все перебрал, все нули на нуле, вся земля в земле, куда еще копать?

Синие прямоугольники - узошки, от них нули в общий ноль.
Есть еще диф на 40 (экф как в схеме), (такой же стоит на входе в квартиру (если это имеет значение)), куда его лучше пристроить?
Розетки ванной на одном узо со светом, критично? (только из за 10 мА повесил)
Есть ли какие то нестыковки в схеме или возможно что то поменять местами?
Werus сказал(а)
в щитке все перебрал, все нули на нуле
Что это значит? Меня интересует подключение Ваших нулей, я почти уверен что проблема именно в этом. Например сейчас на фото Вашего щитка Вижу несколько УЗО и только одну нулевую шинку, у Вас все нули выходящие с разных УЗО идут на общую шинку? (а я уже вижу что как минимум с двух УЗО именно так и сделано) Это неправильно. Нули после УЗО с разных групп нельзя объединять, об этом я уже писал выше, после каждого УЗО, которое стоит на несколько групп, должна ставиться своя отдельная нулевая шинка.
Вот здесь, в другой теме, я рисовал схему подключения нескольких общих УЗО можете посмотреть: https://elektroshkola.pro/forum/elektricheskie-shhity/elektroshhit-v-dachnom-2x-etazhnom-dome/#gallery-3
Чтобы проверить в этом ли проблема, отключите все от своего узо (которое выбивает) и подключите к нему напрямую 2 провода (фазу и ноль) от духовки, например и проверьте выбивает ли, если линия на духовку и сама духовка исправны, то проблема должна устраниться.
1 - это что? Судя по маркировке автомат, но откуда там 10мА? И почему к нему подключается ноль?
2 - Как я уже писал ранее, согласно ПУЭ, номиналы всех УЗО должны выбираться исходя из номинала автомата который стоит перед ними, т.е. номинал УЗО должен быть больше чем номинал вышестоящего аппарата защиты, у Вас же во всех случаях наоборот, что однозначно является нарушением.
3 - это что за шина? Если это еще одна нулевая шина, то в ней нет никакого смысла, если это шина PE, то у Вас она подключена неправильно, т.к. шина PE должна подключаться отдельным проводником напрямую от этажного щитка. Потому что согласно ПУЭ совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в одном проводнике в однофазных цепях не допускается, исключение - только для ответвлений от воздушных линий.
4 Куда будете подключать нули с различных групп? Об этом я писал в предыдущем сообщении, так что примите к сведению.
P.S. Помните, что любые работы по подключениям в этажном щитке, изменению схемы и т.д. необходимо согласовывать с эксплуатирующей организацией
Дмитрий Комлев сказал(а)
Что это значит?
Это значит, что все нули, которые есть в щитке, сходятся в одну нулевую шину (как теперь я понял, так нельзя), но на данный момент у меня чуть по другому. (узо не подключены)

Дмитрий Комлев сказал(а)
1 - это что? Судя по маркировке автомат, но откуда там 10мА? И почему к нему подключается ноль?
Копирнул не тот номер, это 11454, на нем написано 10 мА.
Дмитрий Комлев сказал(а)
УЗО должен быть больше чем номинал вышестоящего аппарата защиты
Больше, а равно можно? (например у меня стоит 40, значит и последующие узо, дифы на 40)
Либо если я 11217 заменю на 11215 25А, тогда все будет правильно? (но вводной в щиток на 63А, а на лестничной площадке на 40А диф)
Дмитрий Комлев сказал(а)
3 - это что за шина? Если это еще одна нулевая шина, то в ней нет никакого смысла, если это шина PE
Это общая нулевая шина, в которую сводятся все нули приходящие в щиток, это не земля.

Не понятно:
1. Нулевую шину и шину земли нужно соединять перемычкой? (в плане это нужно делать, а не делать ли это именно перемычкой). Вопрос, потому что у меня в квартиру заходит три жилы, отдельно земля, отдельно ноль, а на схеме тут, ввод лишь нуля и фазы.
2. То есть после каждого узо, ноль идет на на общую нулевую шину, а на отдельную, в которую приходит лишь он единственный от каждого узо? и после этого ноль никуда не уходит? (то есть не нужно от этой шины, потом вести в нулевую общую - этот момент особенно не понятен)
3. Почему у двух узо, фаза берется из выхода из автомата, а у одного на входе в него? (тогда получается автомат не защищает узо?)
Werus сказал(а)
на данный момент у меня чуть по другому. (узо не подключены)
Ну как я уже говорил по фото я в Вашей схеме не разберусь, но я практически уверен, что у Вас там ошибка.
Werus сказал(а)
Больше, а равно можно? (например у меня стоит 40, значит и последующие узо, дифы на 40)
Желательно больше, но равно в принципе тоже можно. Но к дифам это не относится, я писал Вам только про УЗО, и если Вы посмотрите еще раз на Вашу схему с моими отметками, то увидите, что цифры "2" я поставил только над УЗО. Пожалуйста будьте внимательнее.
Werus сказал(а)
Это общая нулевая шина, в которую сводятся все нули приходящие в щиток, это не земля.
Этим предложением Вы буквально ввели меня в ступор, я не понял как можно было так составить схему, если Вы таким образом подключите нули, то у Вас ведь будут выбивать все Ваши УЗО и дифы, потому что ток по нулевым проводникам будет протекать не через УЗО, а мимо них, а потом я понял в чем дело, Вы не знаете принципа работы УЗО, а следовательно и не понимаете как они должны подключаться. Очень советую прочесть Вам эту статью: https://elektroshkola.pro/apparaty-zashhity/uzo/
Werus сказал(а)
Нулевую шину и шину земли нужно соединять перемычкой? (в плане это нужно делать, а не делать ли это именно перемычкой).
На это вообще не смотрите, это схема вводного щитка в частном доме, так делается когда от воздушной линии в дом заходит только 2 провода, фаза и ноль, это не Ваш случай, Вам шины в щитке соединять не надо, более того, в Вашем случае, это прямо запрещено ПУЭ. Я Вам говорил посмотреть на подключение УЗО в этой схеме, не более того.
Werus сказал(а)
То есть после каждого узо, ноль идет не на общую нулевую шину, а на отдельную, в которую приходит лишь он единственный от каждого узо?
Верно. Можно конечно обойтись и без шины, например когда под Ваше УЗО подключены 1-2 группы, нули можно напрямую в УЗО завести (до 2-х проводников под один контакт заводить допускается)
Werus сказал(а)
и после этого ноль никуда не уходит? (то есть не нужно от этой шины, потом вести в нулевую общую - этот момент особенно не понятен)
Ни в коем случае эти шины не должны соединяться с общей. Я Вам про это и говорю, у Вас поэтому УЗО и выбивают.
Werus сказал(а)
Почему у двух узо, фаза берется из выхода из автомата, а у одного на входе в него? (тогда получается автомат не защищает узо?)
Потому что там до вводного щитка стоял еще один на улице со счетчиком, и там стоял автомат на 50А, если Вам интересно можете прочесть ту тему форума: https://elektroshkola.pro/forum/elektricheskie-shhity/elektroshhit-v-dachnom-2x-etazhnom-dome/
Дмитрий Комлев сказал(а)
Желательно больше, но равно в принципе тоже можно. Но к дифам это не относится, я писал Вам только про УЗО, и если Вы посмотрите еще раз на Вашу схему с моими отметками, то увидите, что цифры "2" я поставил только над УЗО. Пожалуйста будьте внимательнее.
Я видел что цифры были на узо, но не пойму почему к дифу это не применимо? (в нем же так же узо) (я понимаю что там + автомат, и мы ведем потом к автомату, но принцип не пойму)
То есть если диф, то он может быть меньше автомата, который стоит перед ним? (за счет того, что внем уже есть автомат)
С выводом нуля из узо в нулевую шину, если он никуда не идет, а шина изолирована от щита пластиковым креплением, то по сути ноль можно вообще не выводить из узо?
Дмитрий Комлев сказал(а)
Можно конечно обойтись и без шины, например когда под Ваше УЗО подключены 1-2 группы, нули можно напрямую в УЗО завести (до 2-х проводников под один контакт заводить допускается)
Пусть буду тупить, но сделаю все правильно, здесь мне вообще не понятно, можно на какой нибудь картинке? 2. Под узо по сути одна группа, ведь если автоматов несколько, то мы просто соединяем их. 2.1 Нули завести откуда? они ведь выходят из узо и идут в нулевую шину (там где они единственные).
Дмитрий Комлев сказал(а)
Потому что там до вводного щитка стоял еще один на улице со счетчиком, и там стоял автомат на 50А
То есть теоретически, я тоже так могу делать? (у меня диф на 40А висит на лестничной клетке), и это тоже будет под защитой и по правилам.






