Добрый день специалисты. Нужна ваша консультация. У меня вот такая схема подключения св ленты . Длинна 3.6м мощность 24*24 , 15 полос по три на блок питания, блоков 5. Нужно ли при такой схеме подбирать диммер, если да, то напишите как это делается? Или можно купить любой с пультом, какой понравится?
Дмитрий Матаев, спасибо Дмитрий за ответ. А напряжение учитывать всех полосок или только исходить из нагрузки на один блок питания? Если считать всё то получится 1300, а если на один блок питания то 260. Диммер на 1.3квт я не нашёл просто, а на 576 умер через месяц. Может это просто совпадение и мне попался бракованный....?
1) Вам нужно выбирать диммер по выходному напряжению блока питания и по тому напряжению, на которое рассчитаны ленты.
2) Вам не нужно выбирать диммер по мощности лент, т.к ленты питаются от повторителей, а диммер только управляет повторителями.
3) Вы указываете противоречивые значения мощности. Если нагрузка на один блок питания 260 Вт, а на пять блоков 1300 Вт, то откуда значение 576 Вт
Понятно, в любом случае по вашей схеме через диммер не протекает ток светодиодных лент, диммер только управляет повторителями. Мой предыдущий ответ остается в силе. А почему диммер вышел из строя затрудняюсь ответить, по напряжению был выбран правильно.