Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Всем привет.
Я не электрик, подключение будет делать электрик, но хочу услышать разные мнения.
Будет полностью заменена новая электрика:
1. На освещение 10/16А - энергосберегающие лампочки.
2. Розетки в разных комнатах - 25А, хотя предлагают поставить 16А.
3. Кондер - 25А, хотя опять таки предлагают 16А
4. Розетки на кухню 25А: газ.плита+духовка, холодильник, мик. печь - постоянно будут подключены. Остальные периодически.
5. Стиральная машина - 25А
Всего будет 11 автоматов + счетчик 8 автоматов.
На этажном щитке стоит вводной на 32А. Подключение однофазное.
Диф отличается тем, что он совмещен с автоматом, а УЗО можно подключить к группе автоматов, я правильно понимаю?
Вопросы:
1. Есть ли смысл делать УЗО на разные группы?
2. Если да, то по какому принципу это делать?
3. Вводной автомат на квартиру лучше поставить на 25А или на 32А?
4. Можно ли после вводного автомата поставить диф автомат или УЗО на всю группу выключателей? Посмотрел видео: https://www.youtube.com/watch?v=lJ3PSbmV38c (знаю, что при отключение у одной из групп, отключится вся квартира, но найти где коротит можно будет)
5. Какие сейчас автоматы рассматривать к покупке: Legrand, Systeme Electric, DEKraft, ABB, EKF?
Спасибо всем за ответы. Буду рад ответить на Ваши вопросы, если они будут.
Приветствую! По порядку:
ivan.nikolaev сказал(а)
На освещение 10/16А - энергосберегающие лампочки
На кой вам 16 А на освещение? Сомневаюсь, что на освещении у вас такие токи. Номиналы автоматов защиты следует подбирать по возможности наименьшими по расчетным токам защищаемых ими участков сети. Вы вообще мощности прикидывали, рассчитывали токи? Складывается впечатление что нет. Это же касается и всех последующих пунктов, так как почти все предложенные вами номиналы автоматов выглядят завышенными.
ivan.nikolaev сказал(а)
2. Розетки в разных комнатах - 25А
Зачем столько? У меня в доме 4 жилые комнаты, все их розетки сидят на автомате в 16 и этого никогда не было мало. Вообще 25 А на розетки стоит ставить только если вы к ним прокладываете кабель с медными жилами сечением не менее 4 мм.кв. (это же касается кухни, хотите 25А - тяните туда 4 мм.кв. по меди)
ivan.nikolaev сказал(а)
3. Кондер - 25А...
5. Стиральная машина - 25А
Опять 25 как говорится 😂 Вы вообще руководства по эксплуатации этого оборудования читали? Например в РЭ на стиральные машины как правило указывается, что они должны защищаться автоматом на 16А.
ivan.nikolaev сказал(а)
Диф отличается тем, что он совмещен с автоматом, а УЗО можно подключить к группе автоматов, я правильно понимаю?
Правильно, но ПУЭ рекомендует ставить именно дифы, а не УЗО. Есть и другие нюансы, например, если выбъет ваше общее УЗО, то как вы будете определять на какой конкретно группе у вас было повреждение?
ivan.nikolaev сказал(а)
1. Есть ли смысл делать УЗО на разные группы?
У вас должны стоять дифы на все линии питающие штепсельные розетки
ivan.nikolaev сказал(а)
3. Вводной автомат на квартиру лучше поставить на 25А или на 32А?
Вводной автомат нужно выбирать исходя из максимальной разрешенной мощности выделенной на вашу квартиру (смотрите в договоре на электроснабжение или узнавайте в энергоснабжающей организации);
ivan.nikolaev сказал(а)
4. Можно ли после вводного автомата поставить диф автомат или УЗО на всю группу выключателей?
Можно, но не нужно. К тому же я уверен, что вы не знаете про наличие естественной утечки в сети и о том как правильно рассчитывать номинальный дифференциальный ток, который зависит от нагрузки и длины защищаемой сети. Поэтому лучше, как я уже писал выше, ставьте отдельные дифы.
ivan.nikolaev сказал(а)
5. Какие сейчас автоматы рассматривать к покупке: Legrand, Systeme Electric, DEKraft, ABB, EKF?
Лично я предпочитаю Schneider Electric, ABB тоже хороши, но, на мой взгляд, неоправданно дорогие, EKF стоит брать только если очень ограниченны в бюджете и по другому никак, но всё это чисто мое субъективное мнение и у каждого специалиста на этот счет оно будет своё.
Анатолий Белов сказал(а)
На кой вам 16 А на освещение? Сомневаюсь, что на освещении у вас такие токи. Номиналы автоматов защиты следует подбирать по возможности наименьшими по расчетным токам защищаемых ими участков сети. Вы вообще мощности прикидывали, рассчитывали токи? Складывается впечатление что нет. Это же касается и всех последующих пунктов, так как почти все предложенные вами номиналы автоматов выглядят завышенными.
Согласен на освещение хватит автомат С10А, верно?
Анатолий Белов сказал(а)
Зачем столько? У меня в доме 4 жилые комнаты, все их розетки сидят на автомате в 16 и этого никогда не было мало. Вообще 25 А на розетки стоит ставить только если вы к ним прокладываете кабель с медными жилами сечением не менее 4 мм.кв. (это же касается кухни, хотите 25А - тяните туда 4 мм.кв. по меди)
У Вас все жилые комнаты висят на 1 автомате С16А или Вы разделили комнаты на несколько групп и сделали несколько авоматов С16А?
Анатолий Белов сказал(а) Опять 25 как говорится 😂 Вы вообще руководства по эксплуатации этого оборудования читали? Например в РЭ на стиральные машины как правило указывается, что они должны защищаться автоматом на 16А.
Честно, не читал и это была моя ошибка) На них будет тоже 16А. Хотел уточнить правильно ли будет сделать 1 УЗО + 2 автомата на 16А. 1 автомат - только на стиральную машину и 1 автомат на 16А кухню, где будет холодильник+микроволновка+газ.плита+посудомойка?
Анатолий Белов сказал(а)
Правильно, но ПУЭ рекомендует ставить именно дифы, а не УЗО. Есть и другие нюансы, например, если выбъет ваше общее УЗО, то как вы будете определять на какой конкретно группе у вас было повреждение?
Отключать по очереди автомат и на каком выбъет УЗО там и проблема. У дифа минус что не понятно что произошло: короткое замыкание или утечка тока.
Анатолий Белов сказал(а)
У вас должны стоять дифы на все линии питающие штепсельные розетки
У дифа минус что не понятно что произошло: короткое замыкание или утечка тока.
Анатолий Белов сказал(а)
Вводной автомат нужно выбирать исходя из максимальной разрешенной мощности выделенной на вашу квартиру (смотрите в договоре на электроснабжение или узнавайте в энергоснабжающей организации);
На этаже стоит С32А, я как понимаю мощность не более 7,36кВт на квартиру
Анатолий Белов сказал(а)
Лично я предпочитаю Schneider Electric, ABB тоже хороши, но, на мой взгляд, неоправданно дорогие, EKF стоит брать только если очень ограниченны в бюджете и по другому никак, но всё это чисто мое субъективное мнение и у каждого специалиста на этот счет оно будет своё.
Schneider Electric Easy 9 нормальная серия? Просто они сейчас стали System Electric.
ivan.nikolaev сказал(а)
Согласен на освещение хватит автомат С10А, верно?
Более чем.
ivan.nikolaev сказал(а)
У Вас все жилые комнаты висят на 1 автомате С16А
Все розетки, во всех жилых комнатах висят на 1 дифавтомате С16А, 1 диф.С25 стоит на кухню (на кухне проводка медь 4 мм.кв.) и на ванную комнату 1 диф на 16А с током утечки 10мА (2 розетки - стиральная машина+фен)
ivan.nikolaev сказал(а)
У дифа минус что не понятно что произошло: короткое замыкание или утечка тока.
А для чего вам это знание?))
ivan.nikolaev сказал(а)
Schneider Electric Easy 9 нормальная серия?
У меня как раз стоят Easy 9, прекрасное соотношение цены и качества, никаких нареканий к ним у меня нет.
Анатолий Белов сказал(а)
Все розетки, во всех жилых комнатах висят на 1 дифавтомате С16А, 1 диф.С25 стоит на кухню (на кухне проводка медь 4 мм.кв.) и на ванную комнату 1 диф на 16А с током утечки 10мА (2 розетки - стиральная машина+фен)
Освещение Вы также сделали на 1 диф автомат?
Можете рассказать, что у Вас такого на кухне, что решили поставить 1 диф автомат на 25А.
Анатолий Белов сказал(а)
А для чего вам это знание?))
Для того чтобы понимать в чем проблема и что потом менять УЗО или автомат)))
Как бы Вы посоветовали сделать щит с учетом того что на квартиру выделено всего 7,36 кВт и максимум что можно поставить 24А с учетом счетчика?
ivan.nikolaev сказал(а)
Освещение Вы также сделали на 1 диф автомат?
Не, на освещение у меня как раз таки общее УЗО стоит и 3 автомата по 10 Ампер 😁
УЗО на освещение в принципе не обязательно (в отличие от розеток), но и лишним оно не будет, с учетом этого и с учетом мизерной нагрузки в сетях освещения, решил поставить общее УЗО на все три группы освещения, потому что ставить диф на каждую группу освещения слишком расточительно))
ivan.nikolaev сказал(а)
Можете рассказать, что у Вас такого на кухне, что решили поставить 1 диф автомат на 25А.
Да куча всего, электрическая духовка, микроволновка, холодильник, вытяжка, эл. чайник, посудомойка и кухонный комбайн ну и по мелочи еще всякого 😁
Единственное, что с кабелем 4 мм.кв. по меди на кухне я здорово намучился, особенно "удобно" его в блоки розеток заводить, особенно если кабель хороший))
ivan.nikolaev сказал(а)
24А с учетом счетчика
Это как? Поясните.
Это как? Поясните.
Да я не правильно рассуждаю, у меня в голове одни автоматы)))
Я имел ввиду что у меня щит на 24 модуля, из которых счётчик занимает 6 модулей, ввод 2 модуля. Остается место для 16 модулей)
Распишу схему (потом для себя будет удобно вспоминать)
Ванна
1. Освещение
2. Розетка стиральная машина
Санузел
1. Освещение
2. Вентилятор (включается от выключателя)
Коридор
1. Освещение
2. Розетки бытовые (подключается фен и всегда работает роутер)
Гардеробная
1. Освещение
2. Розетки бытовые (под вопросом)
Балкон
1. Освещение
2. Розетки бытовые
Жилая комната №1
1. Освещение
2. Розетки бытовые (подключается телевизор и компьютер)
3. Кондиционер 1.37 кВт
Жилая комната №2
1. Освещение
2. Розетки бытовые (подключается телевизор и компьютер)
3. Кондиционер 1 кВт
Жилая комната №3
1. Освещение
2. Розетки бытовые (подключается телевизор и компьютер)
3. Кондиционер 1 кВт
Кухня
1. Освещение
2. Розетки для посудомойки (под вопросом) и электрического духового шкафа (у меня стоит газ. плита, в дальнейшем может поменяем)
3. Розетки для всего остального (холодильник (постоянно), СВЧ печь (постоянно), мясорубка (периодически) и мультиварка (часто))
Учитывая, что у вас в комнатах стоят кондиционеры, одним автоматом на 16 А как например у меня, на все комнаты вы явно не обойдетесь. Можно поставить по дифу на каждую комнату или один диф на 16 А на 2 комнаты, тут уж как решите.
Какой на Ваш взгляд будет верное подключение автоматов:
1. 16А 2,5*3 = Посудомойка+Эл.дух.шкаф, 16А 2,5*3 = Стиральная машина
2. 16А 2,5*3 = Посудомойка+Стиральная машина, 16А 2,5*3 = Эл.дух.шкаф
Что бы на это ответить мне нужно знать мощности данного оборудования и, желательно, где оно стоит.
Например у меня стиральная машинка стоит в ванной комнате (особо опасное помещение в отношении опасности поражения эл. током) поэтому на нее у меня стоит отдельный диф на 16 А с номинальным током утечки 10мА.