Выбор переключателя для электрогенератора

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Защитные и коммутационные аппараты Другие вопросы Выбор переключателя для электрогенератора
7ответ(ов) в теме
nonhocapito
не в сети 2 года
На сайте с 25.08.2024
Участник
Тем 2
Сообщения 12
1
16:21

Здравствуйте.

Я планирую купить электрогенератор мощностью 6,5 кВт для дома (пример на картинке).

Я хотел бы знать, какой номинальный ток должен быть у рубилника (пример на картинке)?

Будет ли 25 А правильным? Монофазная система.

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
2
09:31

Приветствую!
25 Ампер будет мало, так как 6,5 кВт это примерно 29,5 Ампер и то при условии, что нагрузка у вас чисто активная, что далеко не всегда так, то есть реальный ток может быть даже выше.
Следовательно вам нужен выключатель нагрузки минимум на 32 Ампера, но лично я бы поставил даже больше - Ампер на 40 или 50.
Но также не забывайте почитать руководство по эксплуатации на генератор, там могут быть другие указания.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
3
09:33
Редакции сообщения
31.08.2024 09:47Дмитрий МатаевПричина: не указано
nonhocapito
не в сети 2 года
На сайте с 25.08.2024
Участник
Тем 2
Сообщения 12
4
10:04

Дмитрий Матаев сказал(а)
Здравствуйте. Я бы посоветовал вам поставить рубильник на 32 А, а после него поставить автоматический выключатель на 25 А.

Вы имеете в виду, в дополнение к 25 А, которые уже есть рядом со счетчиком?
(схема того, как я хотел подключить генератор)

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
5
10:40

Если есть рядом со счётчиком, то дополнительного не надо. А рубильник даже лучше на 40 А поставить (надёжнее), т.к защитной функции он не несёт, только функцию переключения.

Редакции сообщения
31.08.2024 10:54Дмитрий МатаевПричина: не указано
31.08.2024 10:55Дмитрий МатаевПричина: не указано
nonhocapito
не в сети 2 года
На сайте с 25.08.2024
Участник
Тем 2
Сообщения 12
6
10:55

Анатолий Белов сказал(а)
Приветствую!
25 Ампер будет мало, так как 6,5 кВт это примерно 29,5 Ампер и то при условии, что нагрузка у вас чисто активная, что далеко не всегда так, то есть реальный ток может быть даже выше.
Следовательно вам нужен выключатель нагрузки минимум на 32 Ампера, но лично я бы поставил даже больше - Ампер на 40 или 50.
Но также не забывайте почитать руководство по эксплуатации на генератор, там могут быть другие указания.

Вопрос (вероятно, глупый): если напряжение главного выключателя дома ограничено 25 А, то какое преимущество в том, что у рубильника более высокий ток?

Ответы на это сообщение:
#2283
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
7
12:22

nonhocapito, номинальный ток автоматического выключателя не означает, что он мгновенно отключит более высокий ток. Например, автомат на 25 А при нагрузке в 28 Ампер гарантировано НЕ отключит цепь на протяжении минимум одного часа (подробнее об этом можете узнать из статьи "Время-токовые характеристики (ВТХ) автоматических выключателей"), то есть работающий с ним в паре переключатель будет длительно работать в режиме перегрузки.
Поэтому, с учетом того, что вы планируете поставить автомат на 25 Ампер, целесообразно будет поставить переключатель с номинальным током на ступень выше, то есть на 32 Ампера (можно больше), как чуть выше и посоветовал вам Дмитрий.

Редакции сообщения
31.08.2024 12:23Анатолий БеловПричина: не указано
Ответ на сообщение:
#2282