Приветствую!
25 Ампер будет мало, так как 6,5 кВт это примерно 29,5 Ампер и то при условии, что нагрузка у вас чисто активная, что далеко не всегда так, то есть реальный ток может быть даже выше.
Следовательно вам нужен выключатель нагрузки минимум на 32 Ампера, но лично я бы поставил даже больше - Ампер на 40 или 50.
Но также не забывайте почитать руководство по эксплуатации на генератор, там могут быть другие указания.
Анатолий Белов сказал(а)
Приветствую!
25 Ампер будет мало, так как 6,5 кВт это примерно 29,5 Ампер и то при условии, что нагрузка у вас чисто активная, что далеко не всегда так, то есть реальный ток может быть даже выше.
Следовательно вам нужен выключатель нагрузки минимум на 32 Ампера, но лично я бы поставил даже больше - Ампер на 40 или 50.
Но также не забывайте почитать руководство по эксплуатации на генератор, там могут быть другие указания.
Вопрос (вероятно, глупый): если напряжение главного выключателя дома ограничено 25 А, то какое преимущество в том, что у рубильника более высокий ток?
nonhocapito, номинальный ток автоматического выключателя не означает, что он мгновенно отключит более высокий ток. Например, автомат на 25 А при нагрузке в 28 Ампер гарантировано НЕ отключит цепь на протяжении минимум одного часа (подробнее об этом можете узнать из статьи "Время-токовые характеристики (ВТХ) автоматических выключателей"), то есть работающий с ним в паре переключатель будет длительно работать в режиме перегрузки.
Поэтому, с учетом того, что вы планируете поставить автомат на 25 Ампер, целесообразно будет поставить переключатель с номинальным током на ступень выше, то есть на 32 Ампера (можно больше), как чуть выше и посоветовал вам Дмитрий.