Здравствуйте.
Мне пришлось столкнуться с разработкой лабораторной мебели. И возникло множество вопросов, в которых я не очень разбираюсь. Не могу понять, как правильно выполнить заземление этой мебели. Мебель состоит из ряда отдельных металлических сборочных деталей. Все они имеют порошковое покрытие. Электрический контакт между ними отсутствует. На специальных электропанелях со шпильками для заземления устанавливаются розетки, выключатели. На крыше установлен светильник в металлическом корпусе с порошковым покрытием, имеющий шпильку для заземление. Электрокомпоненты соединены между собой трехжильными кабелями с PE проводником. Кабель питания такой же.
1. Какие детали мебели подлежат заземлению - только те, на которых установлены електрокомпоненты? Или все? Или вообще можно не заземлять, т.к есть изолирующее порошковое покрытие?
2. Нужно ли заземлять детали корпуса, по которым проходят кабели. Кабели в двойной изоляции и пластиковой гофротрубе.
3. Нужно ли устанавливать дифавтомат на такой мебели или достаточно, если он будет установлен на распределительном щитке?
4. Нужно ли заземлять металлическую поверхность крыши, на которой установлен светильник, корпус которого заземлен.
Заранее благодарен всех откликнувшимся.

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
2
22:30

Здравствуйте, Анатолий! Уточните пожалуйста, как будет осуществляться питание данного оборудования? Непосредственно от сети 220/380 или, например, через трансформатор пониженным напряжением и т.п.

Анатолий
не в сети 2 года
На сайте с 13.07.2024
Участник
Тем 1
Сообщения 2
3
12:40

ИЗВИНИТЕ за затянувшееся до неприличия мое молчание. У меня столько завертелось всего, что отказала память. Я пойму Вас, если вы не будете отвечать. но буду очень признателен, если вы найдете возможность и силы ответить.
Питание непосрелственно от сети 220/380.
😭

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
4
22:45

Здравствуйте, Анатолий!

Анатолий сказал(а)
1. Какие детали мебели подлежат заземлению - только те, на которых установлены електрокомпоненты? Или все? Или вообще можно не заземлять, т.к есть изолирующее порошковое покрытие?

Заземлению подлежат те элементы на которые, в случае повреждения изоляции, может быть замыкание токоведущей части.
Порошковое покрытие не является достаточным обеспечения безопасности (ГОСТ 12.2.007.0-75, п.3.2.2) и не следует его вообще рассматривать как изоляцию в вопросах обеспечения электробезопасности.

Анатолий сказал(а)
2. Нужно ли заземлять детали корпуса, по которым проходят кабели. Кабели в двойной изоляции и пластиковой гофротрубе.

Здесь много нюансов о которых можно говорить недели две, поэтому в подробности вдаваться не буду, скажу так, металлические конструкции по которым прокладывается электропроводка следует заземлить.

Анатолий сказал(а)
3. Нужно ли устанавливать дифавтомат на такой мебели или достаточно, если он будет установлен на распределительном щитке?

Если он установлен в щитке этого достаточно.

Анатолий сказал(а)
4. Нужно ли заземлять металлическую поверхность крыши, на которой установлен светильник, корпус которого заземлен.

Не требуется при условии обеспечения между ними надежного электрического контакта (перечисление 2 пункта 1.7.77. ПУЭ)