Применение второго независимого контура

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Электробезопасность Заземление, зануление Применение второго независимого контура
2ответ(ов) в теме
не в сети давно
На сайте с
Участник
Тем 5
Сообщения 8
1
12:32

Здравствуйте.
Возможно ли применение двух независимых друг от друга контуров заземления в одной сети?
Поясню у электрощита (со счётчиком) расположенном на улице, есть свой контур заземления (стальные уголки, забитые в землю и связанные между собой) и этот контур используется для заземления в бане. В 50 метрах от этого щитка со счетчиком стоит дом, к которому проложен 4-х жильный кабель (для 3-х фазного подключения). Т.е взять землю для дома от этого щита я не могу т.к. одной жилы не хватает...
Могу ли я сделать отдельный контур заземления рядом с домом и взять "землю" с него, а все остальное ( L1; L2; L3; N) уже из кабеля проложенного в дом?

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
2
12:33

Здравствуйте, Денис! В соответствии с правилами при системе заземления TN-C-S после разделения PEN проводника на PE и N проводники их объединение не допускается, таким образом, если в щитке учета на улице произведено разделение PEN проводника, то на все питающиеся от данного щитка здания должны идти пятижильные кабеля.

Тема закрыта. Публикация новых сообщений запрещена.