Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
В цеху стоят два щитка 380в по правую и левую сторону.
В левом щитке земля соединена с нулем. В правом щитке земля не соединена с нулем.
От каждого из щитков подключены по два сварочных инвертора на три фазы 380 в.
У одного сварочного инвертора, подключённого к левому щитку начал плавится нулевой провод, но только во время сварочных работ, буквально за 1 мин.
Про звонка силовых диодов и транзисторов в сварочном инверторе показала на исправность.
Подключив его к правому щитку, нулевой провод не плавится и аппарат устойчиво работает.
В итоге нулевой провод не плавится от щитка, где ноль и земля не соединены. Все бы хорошо, но на том щитке где ноль и земля соединены, второй такой же устойчиво аппарат работает.
Здравствуйте! Ну вообще в системах TN использовать заземление без зануления запрещается, поэтому в Вашем правом щитке имеет место грубое нарушение требований действующих правил.
Что касается оплавления нуля, то оно очевидно произошло из-за протекания по нему сварочного тока, т.е. каким то образом образовалась замкнутая цепь между вторичными выводами сварочного инвертора включающая в себя так же нулевой проводник питающей линии, заземляющее устройство (повторное заземление, заземляющее устройство подстанции и т.п.) и какую то заземленную конструкцию (на которой производились сварочные работы и/или к которой был подключен один из выводов Вашего сварочного аппарата).
В общем я на 100% уверен, что ноль у Вас горел из-за протекания по нему сварочного тока, это единственное логичное объяснение и другого быть не может, а вот каким именно образом образовалась такая электрическая цепь надо разбираться и смотреть по месту.
Дмитрий Комлев, сердечное спасибо за подсказку. Действительно по нулевому проводу тек сварочный ток.
Кто то менял плюсовое гнездо на входе сварочника и поставил две изоляционные шайбы на одну сторону, а с другой гайкой зажал плюс плотно на корпус.