Плавится нулевой провод у трехфазного сварочного инвертора.

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Электробезопасность Заземление, зануление Плавится нулевой провод у трехфазного сварочного инвертора.
6ответ(ов) в теме
Markel M
не в сети 6 лет
На сайте с 06.04.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 4
1
16:15

В цеху стоят два щитка 380в по правую и левую сторону.
В левом щитке земля соединена с нулем. В правом щитке земля не соединена с нулем.
От каждого из щитков подключены по два сварочных инвертора на три фазы 380 в.
У одного сварочного инвертора, подключённого к левому щитку начал плавится нулевой провод, но только во время сварочных работ, буквально за 1 мин.
Про звонка силовых диодов и транзисторов в сварочном инверторе показала на исправность.
Подключив его к правому щитку, нулевой провод не плавится и аппарат устойчиво работает.
В итоге нулевой провод не плавится от щитка, где ноль и земля не соединены. Все бы хорошо, но на том щитке где ноль и земля соединены, второй такой же устойчиво аппарат работает.

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
2
20:33

Здравствуйте! Ну вообще в системах TN использовать заземление без зануления запрещается, поэтому в Вашем правом щитке имеет место грубое нарушение требований действующих правил.
Что касается оплавления нуля, то оно очевидно произошло из-за протекания по нему сварочного тока, т.е. каким то образом образовалась замкнутая цепь между вторичными выводами сварочного инвертора включающая в себя так же нулевой проводник питающей линии, заземляющее устройство (повторное заземление, заземляющее устройство подстанции и т.п.) и какую то заземленную конструкцию (на которой производились сварочные работы и/или к которой был подключен один из выводов Вашего сварочного аппарата).
В общем я на 100% уверен, что ноль у Вас горел из-за протекания по нему сварочного тока, это единственное логичное объяснение и другого быть не может, а вот каким именно образом образовалась такая электрическая цепь надо разбираться и смотреть по месту.

Редакции сообщения
06.04.2021 20:48Дмитрий КомлевПричина: не указано
Markel M
не в сети 6 лет
На сайте с 06.04.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 4
3
22:35

Спасибо большое для мыслей, раздумывания. На этом месте стоит другой, временный сварочный инвектор. Он работает хорошо. Прямо бабайка какая то.

Markel M
не в сети 6 лет
На сайте с 06.04.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 4
4
22:40

У меня было как то раз, то же ноль плавился. Я отсоеденил ноль от щитка в кабеле. А корпус сварки заземлил на корпус здания. И все прекратилось. Но другие сварки работают в занулении корпуса и все хорошо.

Markel M
не в сети 6 лет
На сайте с 06.04.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 4
5
15:11

Дмитрий Комлев, сердечное спасибо за подсказку. Действительно по нулевому проводу тек сварочный ток.
Кто то менял плюсовое гнездо на входе сварочника и поставил две изоляционные шайбы на одну сторону, а с другой гайкой зажал плюс плотно на корпус.

Редакции сообщения
09.04.2021 15:13Markel MПричина: не указано
Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
6
15:07

Я рад, что мой совет Вам помог.

Тема закрыта. Публикация новых сообщений запрещена.