Можно ли замерить сопротивление ЗУ которое под фундаментом

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Электробезопасность Заземление, зануление Можно ли замерить сопротивление ЗУ которое под фундаментом
2ответ(ов) в теме
Сергей
не в сети 5 лет
На сайте с 30.01.2022
Участник
Тем 2
Сообщения 3
1
17:25

Попутный вопрос (в продолжение темы: "применение токопроводящей пасты для заземляющего устройства" - ред. Admin) по измерению сопротивления заземляющего устройства. Видел на Ю Тубе как меряют на улице, на земле. А у нас заземляющие стержни внутри дома - установлены перед заливкой плиты фундамента. В такой конструкции тоже можно измерить сопротивление заземления?

Редакции сообщения
05.02.2022 17:39AdminПричина: не указано
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
2
09:26

Есть разные методики измерения в зависимости от типа применяемых приборов и типа заземления, в некоторых случаях достаточно просто повесить двое токовых клещей на заземляющий проводник и прибор покажет сопротивление заземляющего устройства, в других случаях для проведения измерений необходимо забивать в землю на расстоянии примерно 30-90 метров (но может быть как меньше так и больше) штыри. В общем и целом препятствий для проведения измерений в вашем случае я не вижу.