Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Нашел в ПУЭ 7 изд. 2.4.33. При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ до 20 кВ расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на общей опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °C без ветра должно быть не менее:
1,0 м – при подвеске СИП с изолированным несущим и со всеми несущими проводами;
1,75 м – при подвеске СИП с неизолированным несущим проводом;
2,0 м – при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.
А если 10 и 0,4кВ неизолир. провода, то сколько м.?
Здравствуйте. Вот ответ на ваш вопрос:
ПУЭ-7 п. 2.4.33. При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ до 20 кВ расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на общей опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °C без ветра должно быть не менее:
1,0 м – при подвеске СИП с изолированным несущим и со всеми несущими проводами;
1,75 м – при подвеске СИП с неизолированным несущим проводом;
2,0 м – при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.
Так же есть п. 2.5.96 ПУЭ-7. В котором: ...Допускается подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 10 кВ и ВЛ до 1 кВ при соблюдении следующих условий:
1) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным условиям ВЛ высшего напряжения;
2) провода ВЛ до 10 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ, причем расстояние между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °C без ветра должно быть не менее 2 м;
3) крепление проводов высшего напряжения на штыревых изоляторах должно быть двойным.
P.S ВЛ - воздушная линия, выполняемая неизолированными проводами
Доброго времени суток всем!
Atarik сказал(а)
2,0 м – при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.
Вы совершенно правильно сослались на пункт ПУЭ, это как раз и значит, что при подвеске любых других проводов кроме СИПа, изолированных или неизолированных, расстояние по вертикали между ними должно быть не менее 2х метров.