Совместная прокладка ВЛ 10 и 0,4кВ.

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

7ответ(ов) в теме
Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
1
12:12

Добрый день! Возможна ли совместная прокладка на ЖБ опорах ВЛ 10 и 0,4кВ? Если да, то каких нормативов нужно придерживаться, если нет то почему? Спасибо.

Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
2
13:27

Нашел в ПУЭ 7 изд. 2.4.33. При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ до 20 кВ расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на общей опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °C без ветра должно быть не менее:

1,0 м – при подвеске СИП с изолированным несущим и со всеми несущими проводами;
1,75 м – при подвеске СИП с неизолированным несущим проводом;
2,0 м – при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.

А если 10 и 0,4кВ неизолир. провода, то сколько м.?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
3
13:48

Здравствуйте. Вот ответ на ваш вопрос:
ПУЭ-7 п. 2.4.33. При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ до 20 кВ расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на общей опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °C без ветра должно быть не менее:

1,0 м – при подвеске СИП с изолированным несущим и со всеми несущими проводами;
1,75 м – при подвеске СИП с неизолированным несущим проводом;
2,0 м – при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.

Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
4
14:03

Значит берем макс. значение 2м.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
5
14:10

Так же есть п. 2.5.96 ПУЭ-7. В котором: ...Допускается подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 10 кВ и ВЛ до 1 кВ при соблюдении следующих условий:

1) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным условиям ВЛ высшего напряжения;

2) провода ВЛ до 10 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ, причем расстояние между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °C без ветра должно быть не менее 2 м;

3) крепление проводов высшего напряжения на штыревых изоляторах должно быть двойным.

P.S ВЛ - воздушная линия, выполняемая неизолированными проводами

Редакции сообщения
09.11.2021 14:12Дмитрий МатаевПричина: не указано
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
6
21:22

Доброго времени суток всем!

Atarik сказал(а)
2,0 м – при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.

Вы совершенно правильно сослались на пункт ПУЭ, это как раз и значит, что при подвеске любых других проводов кроме СИПа, изолированных или неизолированных, расстояние по вертикали между ними должно быть не менее 2х метров.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
7
11:34

Atarik сказал(а)
Значит берем макс. значение 2м.

Да, именно так. Анатолий вам правильно подтвердил ваш вывод

Вы не имеете права на публикацию сообщений в этой теме