Система креплений для СИП-4 с дополнительной жилой

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Внешнее электроснабжение Воздушные линии Система креплений для СИП-4 с дополнительной жилой
9ответ(ов) в теме
Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем 6
Сообщения 25
1
22:18

Добрый вечер! Нужно организовать систему TN-C-S по ВЛ, если взять СИП-4 4х16+1х16, системы подвесов остаются такими же как для СИП-4 4х16, как подвешивается дополнительная жила?

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
2
20:04

Приветствую!

Виктория сказал(а)
как подвешивается дополнительная жила?

Так же как на ВЛ с фонарным проводом, то есть никак 😆 Она просто должна идти в общей связке с остальными жилами и не подвешивается

Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем 6
Сообщения 25
3
20:45

Подскажите, пожалуйста, а можно взять СИП-4 4х16+1х25 и 2х16+1х25 и организовать систему TN-C-S? Можно дополнительную жилу использовать как PE?

Редакции сообщения
03.08.2023 20:45ВикторияПричина: не указано
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
4
21:25

Не понимаю как это будет выглядеть. Где будет разделяться PEN-проводник? На опоре ВЛ что ли? Это не соответствует правилам. И вообще не понимаю зачем такие сложности, если разделение можно сделать в щите...

Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем 6
Сообщения 25
5
22:01

Мне уже дают 5жил, я же не могу их объединять после разделения

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
6
21:56

Интересно, а разделяют его как? Прямо на ВЛ? А как же требования пункта 1.7.135 ПУЭ по разделению PEN-проводника? Или там от подстанции 5 жил идет, может тогда мы говорим про систему TN-S, а не TN-C-S?

Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем 6
Сообщения 25
7
22:37

У меня точка подключения от щитка, в котором уже разделено всё. Система TN-C-S

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
8
09:22

А ну в таком случае конечно, вы можете использовать пятую жилу как PE.

Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем 6
Сообщения 25
9
09:27

Спасибо большое! У меня к тому же одна фаза, поэтому я использую сип-4 2х16+1х25.