Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Добрый вечер! Нужно организовать систему TN-C-S по ВЛ, если взять СИП-4 4х16+1х16, системы подвесов остаются такими же как для СИП-4 4х16, как подвешивается дополнительная жила?
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем1
Сообщения209
2
3 августа 202320:04
Приветствую!
Виктория сказал(а) как подвешивается дополнительная жила?
Так же как на ВЛ с фонарным проводом, то есть никак 😆 Она просто должна идти в общей связке с остальными жилами и не подвешивается
Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем6
Сообщения25
3
3 августа 202320:45
Подскажите, пожалуйста, а можно взять СИП-4 4х16+1х25 и 2х16+1х25 и организовать систему TN-C-S? Можно дополнительную жилу использовать как PE?
Редакции сообщения
03.08.2023 20:45ВикторияПричина: не указано
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем1
Сообщения209
4
3 августа 202321:25
Не понимаю как это будет выглядеть. Где будет разделяться PEN-проводник? На опоре ВЛ что ли? Это не соответствует правилам. И вообще не понимаю зачем такие сложности, если разделение можно сделать в щите...
Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем6
Сообщения25
5
3 августа 202322:01
Мне уже дают 5жил, я же не могу их объединять после разделения
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем1
Сообщения209
6
4 августа 202321:56
Интересно, а разделяют его как? Прямо на ВЛ? А как же требования пункта 1.7.135 ПУЭ по разделению PEN-проводника? Или там от подстанции 5 жил идет, может тогда мы говорим про систему TN-S, а не TN-C-S?
Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем6
Сообщения25
7
4 августа 202322:37
У меня точка подключения от щитка, в котором уже разделено всё. Система TN-C-S
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем1
Сообщения209
8
5 августа 202309:22
А ну в таком случае конечно, вы можете использовать пятую жилу как PE.
Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем6
Сообщения25
9
5 августа 202309:27
Спасибо большое! У меня к тому же одна фаза, поэтому я использую сип-4 2х16+1х25.