Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Здравствуйте, Олег!
Учитывая написанное Вами, очень похоже, что выключатель подключен неправильно. На Вашем выключателе должно быть 3 контакта, на один из них должно подаваться питание (фаза) с двух других должны уходить провода на светильники. Так вот описанная Вами ситуация может происходить если питающая фаза подключена не под свой контакт, а на один из этих двух контактов с которых провода должны уходить на светильники.
Следует учитывать, что иногда схема электропропроводки собрана неправильно и тогда на выключатель приходит не фаза, а ноль, что бы это определить необходимо отсоединить подключенные от данного выключателя светильники после чего посмотреть, есть ли фаза на выключателе, если нет, значит Ваш выключатель рвет ноль, а не фазу, после этого необходимо присоединить светильники обратно и отсоединить выключатель, проверить что находиться на трех его проводах, там должна быть фаза на двух проводах (проходящая через светильники) эти два провода будут отходящие, а третий соответственно будет питающим нулем.
После того как это будет определено нужно внимательно изучить схему выключателя и правильно его подключить.
Подводя итог:
При включении по отдельности светильников и люстры все работает (включается, горит и выключается) как положено, за исключением того, что в люстре лампочки, предположительно, горят не в полный накал.
Если же Вы включаете люстру и светильники вместе, то люстра отключается. Все правильно? И еще раз уточню, светильники при этом работают?
Я думаю, что у Вас неправильно собрана схема, а именно неправильно подключен ноль к люстре. Скорее всего у Вас собрана схема следующим образом: от выключателя отходят 2 фазы, как и положено, одна на люстру, другая на светодиодные светильники, ноль на светодиодные светильники так же подключен правильно, а вот ноль с люстры вероятнее всего подключен неправильно, думаю он подключен к фазному проводу который отходит от выключателя к группе светодиодных светильников, т.е. ноль на люстру приходит не напрямую, а через группу светодиодных светильников (своего рода последовательное соединение), это объясняет почему лампы в люстре горят не в полный накал и это так же объясняет почему люстра отключается при включении светодиодных светильников, так как ноль к люстре через светодиодные светильники может проходить только пока на них не подано напряжение.
Таким образом, я считаю, что Ваша схема имеет следующий вид: