Здравствуйте! У меня есть дом в дачном кооперативе, недавно заменил там электропроводку на новую - трехпроводную. Но у меня нет заземления, электрик который делал мне проводку сказал, что это нормально и в таких домах как у меня делается зануление, а не заземление. А совсем недавно от знакомого специалиста я узнал, что если у меня сделано зануление и если отгорит ноль на воздушной линии, то на корпусах всех приборов у меня дома появится напряжение. Такое действительно может быть? И если да, то как от этого можно защититься? Сейчас у меня на вводе стоит дифавтомат 25А/30мА мне сказали, что этого достаточно для защиты. Но я все равно переживаю, потому что воздушная линия довольно старая. Хотелось бы услышать мнение специалистов. Буду очень признателен!
Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич! Если я правильно понял, то у Вас сеть в доме выполнена по системе TN-C-S, это одна из самых распространенных систем и при ней (как и при всех других системах типа TN) действительно выполняется зануление электрооборудования, однако это не отменяет необходимость выполнения повторного заземления нуля (или если говорить правильно - PEN-проводника) на вводе в дом, о том как это сделать читайте здесь: https://elektroshkola.pro/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome/
Что касается обрыва нуля на воздушной линии, то это на самом деле приведет к появлению потенциала (напряжения) на зануленных корпусах, при этом дифавтомат Вас никак не защитит, так как его принцип работы основан на проверке токов в нулевом и фазном проводниках - в нормальном режиме эти токи должны быть равны, (подробнее про устройство и принцип работы УЗО читайте здесь: https://elektroshkola.pro/apparaty-zashhity/uzo/) если человек попадает под напряжение из-за повреждения (пробоя) изоляции в защищаемом дифавтоматом (или УЗО) участке сети тогда в нулевом и фазном проводниках появляется разница токов вследствие утечки тока через тело человека на землю и УЗО соответственно сработает, если же человек попадет под напряжение из-за обрыва нуля питающей сети, то токи в фазном и нулевом полюсах УЗО в любом случае будут одинаковы и оно не отработает (почему на корпусе оборудования появится напряжение при обрыве нуля и почему при этом не сработает дифавтомат (УЗО) смотрите на картинке ниже)
Так же стоит отметить, что при обрыве нуля на воздушной линии в Вашей сети еще может и повыситься напряжение вплоть до 380 Вольт подробнее об этом читайте здесь: https://elektroshkola.pro/obshhie-voprosy/obryv-nulya-v-trexfaznoj-seti-prichiny-i-posledstviya/
Что бы защититься от негативных и опасных последствий обрыва нуля Вам необходимо:
1. Выполнить повторное заземление
2. Выполнить систему уравнивания потенциалов
3. Установить реле напряжения
Необходимо выполнить все три мероприятия.
В качестве альтернативы можно рассмотреть возможность выполнения Вашей сети по системе TT, но у этой сети свои особенности и выполнять ее стоит только квалифицированному специалисту по соответствующему проекту.