Добрый день.
Имеем промышленную электросеть (магазин), трехфазную, 380В.
Возникла необходимость установки кондиционера большей мощности.
Договором аренды предоставляется 40кВА.
После проведенного энергоаудита, где средняя нагрузка по 3 фазам - 52А, 380В, коэф мощности - 1, получилось 34,2 кВА.
Сила тока кондиционера мощностью 14 кВт при напряжении 380В равна 21,2А. Добавляю это значение к результатам энергоаудита и снова вычисляю среднее (вот тут я засомневался), где средняя нагрузка получилась - 59А, а результат - 38,8 кВА.
Вопрос: правильно ли я посчитал? Потому что мне кажется, что нет. Заранее благодарю за ответ!
И вообще что-бы в полной мере ответить на ваш вопрос желательно видеть схему вводного щита, знать количество электроприемников,их мощность, как они распределены по фазам, какие электроприемники могут/должны работать одновременно.
Tesla911 сказал(а)
Добрый день.
Договором аренды предоставляется 40кВА.
После проведенного энергоаудита, где средняя нагрузка по 3 фазам - 52А, 380В, коэф мощности - 1, получилось 34,2 кВА.
Сила тока кондиционера мощностью 14 кВт при напряжении 380В равна 21,2А. Добавляю это значение к результатам энергоаудита и снова вычисляю среднее (вот тут я засомневался), где средняя нагрузка получилась - 59А, а результат - 38,8 кВА.
Доброго времени суток. Однозначно расчет не правильный! Если указано, что сила тока кондиционера мощностью 14 кВт при напряжении 380В (то есть с учетом что он трехфазный) равна 21,2А, это значит что 21,2 А у него будет на каждой фазе, ничего среднего там высчитывать не надо было.
Да и вообще зачем с вы эту канитель с токами развели? Вы знаете, что на данный момент ваша потребляемая мощность 34,2 кВА, а мощность кондиционера 14кВт- в кВА это значение будет еще больше, но даже если это не учитывать, то просто складываем одно со вторым и получаем результат - вы не вписываетесь в отведенную вам мощность 34,2+14=48,2 вот и ответ, ни к чему тут что-то усложнять.
Кстати на этом сайте есть толковый калькулятор для расчета мощности:
https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-moshhnosti-seti-po-toku/
А вот здесь можно ток посчитать:
https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-toka-seti/