Роман
не в сети 2 года
На сайте с 30.06.2024
Участник
Тем 1
Сообщения 3
1
23:00

Здравствуйте подскажите пожалуйста. Имеется 3-х фазный ввод кабеля в щит. Соответственно 3 фазы и ноль. По какой системе нужно делать заземление? И как точно узнать что нулевая жила это pen проводник?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
13:44

Здравствуйте, Роман. Подключение уже выполнено или это новый, только подключаемый щит?

Роман
не в сети 2 года
На сайте с 30.06.2024
Участник
Тем 1
Сообщения 3
3
18:36

Подключение выполнено. Но я буду ставить свой щит и уже с заземлением. Этот щит я могу заменить, что я и буду делать. Вводной щит стоит раньше с счётчиком. Ни где не выполнено заземление.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
4
18:45

Роман сказал(а)
И как точно узнать что нулевая жила это pen проводник?

Если нулевая жила подключена на корпус щита, то эта жила точно PEN-проводник.

Роман сказал(а)
По какой системе нужно делать заземление?

Если нулевая жила подключена к корпусу, то по типу заземления системы TN-C-S.

Редакции сообщения
07.09.2024 21:30Дмитрий КомлевПричина: Добавлены ссылки на соответствующие статьи
Роман
не в сети 2 года
На сайте с 30.06.2024
Участник
Тем 1
Сообщения 3
5
20:33

Вот фото. Да получается ноль на корпус. Спасибо за ответ