Здравствуйте, коллеги. Прошу помочь советом.

Смонтировал новую проводку в квартире (МКД, вторичка, двушка, Москва, дом 1999 года постройки, серия п-3м, если это важно).
Старую алюминиевую проводку не стал хоронить, оставил старые розетки для холодильника и роутера (неотключаемые линии).
Так же не стал менять провода для освещения, не вижу смысла. Там алюминий хороший и косяков точно нет.
Новая проводка медь 3х2,5мм ГОСТ. Все оконечные розетки установлены и подключены лично мной. Проверены в работе. Жилы электровыводов - зачищена внешняя изоляция и заизолированы концы на момент ремонта в квартире. УЗО питает только НОВУЮ проводку.
Приборов пока никаких не подключено.

Дано: в поэтажном щите вводной АВ 2П 40А от стояка. Далее - электросчётчик. После учёта идет УЗО DeKraft 2П 63А (новое, только из магазина, явно не "уставшее") + 2 однополюсных автомата на старые алюминиевые линии (розетки+свет), от него уже вводной кабель в саму квартиру.
В квартирном щитке стоит реле напряжения на вводе (RBUZ D2-63), после него дифы 2П 16А + автоматы на электрическую плиту и розетки.
Повторюсь - освещение "родное".

После монтажа розеток, изолирования всех электровыводов (для подсветок, бра, кондиционеров) и расключения квартирного электрощитка провел пуск, всё было нормально, ничего нигде не вышибало. Все розетки прошел с тестером, который так же имеет функцию определения разрыва ноля, перекоса ноль-земля и пр.
Реле работает, показывает текущий вольтаж на вводе, всё пучком.
При уходе отключаю ввод АВ и я спокоен.

На днях зашел на объект, включаю ввод, секунд через 5 срабатывает вводное УЗО после этого автомата. Выключаю нагрузку старой линии в поэтажном щите, у себя в щите всё выключил. Пробую снова - та же картина. УЗО после этого вообще перестало включаться. Помогало только выключение ввода.
Проверил еще раз по квартире все оконечные устройства. Нигде нет нагрузки, розетки никто не трогал. Иду к поэтажному щиту снова, включаю ввод, затем УЗО, сработало уже секунд через 15.
Снова всё обесточил, повторяю процедуру. Заработало...

Что это за глюки? Подскажите, кто сталкивался с подобным. Провел в квартире около 2 часов после этого - всё работало.

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
2
20:40

Приветствую! Неоднозначная ситуация конечно. Судя по схеме и вашим действиям, маловероятно, что есть какая то неисправность в электропроводке. Я бы сказал, что с самим дифом что то случилось. Такое не редкость. Если ситуация будет повторяться я бы посоветовал попробовать его заменить, например временно поставить после вводного автомата один из дифов из квартирного щитка, что бы не покупать новый, а этот наоборот поставить в квартирный щиток и понаблюдать за их работой.