Здравствуйте, Михаил! Действующие правила не содержат прямых указаний по данному вопросу. Однако в п.7.1.76. ПУЭ сказано, что использование УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту не допускается, при этом необходима расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Из данного пункта можно сделать вывод, что до УЗО, со стороны питающей сети, должен быть установлен аппарат обеспечивающий защиту от сверхтоков (автомат или предохранитель), т.е. так называемый вышестоящий аппарат защиты.
Так же не забываейте, что этот же пункт ПУЭ рекомендует использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока (дифавтомат).