Доброго дня. Вопрос к профессионалам. Можно ли включать ДИФ по схеме УЗО, т.е. ставим диф, а за ним в фазный провод, группы автоматов меньшего ампеража, а ноль на отдельную шину. Если да то как он будет работать?
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения570
2
15 августа 202110:20
Здравствуйте, Михаил. Вы хотите установить АВДТ и от него питать несколько линий, защищенных АВ?
михаил
не в сети 5 лет
На сайте с 15.08.2021
Участник
Тем1
Сообщения5
3
15 августа 202116:37
Да у меня остались несколько диф автоматов Easy9 EZ9D34625 C25 30ma-AC они по току больше чем мне нужно, хотел их использовать
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения570
4
15 августа 202116:46
У вас двухпроводная или трехпроводная сеть?
михаил
не в сети 5 лет
На сайте с 15.08.2021
Участник
Тем1
Сообщения5
5
15 августа 202117:29
трехпроводная фаза, земля , ноль - я правильно понимаю
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения570
6
15 августа 202117:38
Да
михаил
не в сети 5 лет
На сайте с 15.08.2021
Участник
Тем1
Сообщения5
7
15 августа 202117:39
речь идет о доме, к дому подходит 4 провода (3 фазы и ноль), земляной контур сделан отдельно, рщ разбит по фазам
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения570
8
15 августа 202117:57
Вам желательно разделить PEN (четвертый провод) на N и PE (земля) и подключать как вы писали в самом начале
михаил
не в сети 5 лет
На сайте с 15.08.2021
Участник
Тем1
Сообщения5
9
15 августа 202118:03
Понял Спасибо
Тема закрыта. Публикация новых сообщений запрещена.