Здравствуйте! Я пытаюсь выбрать розетку с УЗО. Главным условием является полное отключение питания при пропадании тока. И питание не должно возобновляться без ручного включения кнопки. Я нашел несколько вариантов, один дорогой:
https://www.ozon.ru/context/detail/id/154409020/?stat=Yl8x#section-description--offset-80--offset-80 - здесь, возможно, так и будет. А второй дешевый:
http://batterymag.ru/rozetka-s-uzo-robiton-uzo-1 - и про него мне ничего неизвестно. Вопрос, собственно, в том, все ли розетки с УЗО работают так, как я озвучил, или их надо выбирать и некоторые будут после возобновления подачи питания, включать напряжение снова?
У меня есть садовый нагреватель Intex, он с УЗО, там именно отключается питание и повторное включение возможно только ручками.
Здравствуйте, Сергей! Вообще контроль напряжения не является функцией УЗО. Единственное предназначение УЗО - это защита от токов утечки. Все остальное - это дополнительные функции, которые обеспечивается отдельными модулями (которые могут быть устроены в УЗО), например что бы УЗО защищало от коротких замыканий и перегрузок его объединяют с автоматически выключателем, т.е. встраивают в УЗО тепловой и электромагнитный расцепители, получая в итоге так называемый дифавтомат.
Что касается контроля напряжения, то эта задача реле напряжения, поэтому Вам нужно искать УЗО сочетающее так же в себе функцию реле напряжения и дешевым такое устройство быть не может.
Поэтому, отвечая на Ваш вопрос:
1) Не все УЗО-розетки имеют функция контроля напряжения.
2) Ваш второй вариант УЗО (дешевый) такой функции не имеет.
Дополню Дмитрия. Реле напряжения здесь может также не подойти вам нужно ручное включение при подаче питания, это можно сделать с помощью 1 реле на 220В, подключенного по схеме с самоподхватом.
Такие реле продаются для монтажа на дин рейку, через нормально замкнутые контакты подключается катушка, также к катушке подаётся напряжение через кнопку. Когда кнопка нажимается - реле срабатывает и далее катушка питается через силовые контакты. При отключении напряжении реле отключается и его контакты размыкаются, при повторной подаче питания - ничего не происходит до тех пор пока вы не нажмете кнопку включения.
В общем то что Вам нужно - это точно не УЗО. Можете уточнить схему о каком садовом нагревателе вы говорите? Возожно в нём как раз и стоит описанная мною схема.
Розетка Robiton не будет выполнять таких функций, в инструкции четко сказано, что оно отключается только в случае утечки. Brennenstuhl судя по всему тоже.
1290660 Brennenstuhl после отключчения не включится? или Интекс?
Насчет того что вы скинули я не знаю, никаких инструкций найти не удалось, но нашел Brennenstuhl BDI-S2 — это вилка на кабель с встроенным узо, вот цитата из инструкции:
"После прекращения тока в цепи нужно повторно включить штепсельный разъем с защитными контактами."
И тоже самое в похожем на тот что по вашей ссылке но называется BDI-A2
"После прекращения тока в цепи нужно повторно включить штепсельный разъем-переходник с защитными контактами."
Перевод судя по всему слегка корявый, но это похоже то что Вам нужно. Но я не могу дать 100% гарантию, что это так, а также то что BDI-A2 это такой же переходник в розетку как вы скинули. Но визуально да.
Но "робитон" с 99% вероятностью вам не подойдет.
Могу выслать инструкцию на почту, если вы не найдете её сами, просто я не знаю как здесь на форуме приложить PDF файл.
Интекс после отключения уже не включится. Но спасибо за информацию по инструкции, это, действительно, похоже на то, что требуется. Я уже заказал Brennenstuhl переходник, надеюсь, подойдет. У меня сложная и "корявая" система подогрева купели в бане, и, если уходит вода из системы, сгорает насос, а городить еще доп уже некуда, потому такая необходимость в этой розетке. Спасибо за помощь