Постоянное срабатывание УЗО

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

17ответ(ов) в теме
Вольный слушатель
не в сети 4 года
На сайте с 09.06.2022
Участник
Тем 2
Сообщения 14
1
21:19

доброго времени суток! Добрые люди!заказал у знающих людей собрать коробку с автоматами.Собрали мне ее .Но к сожалению не могу ее подключить. УЗО IEK на 32 Ам не даёт дольше пустить электричество. Могу сказать, что кабель в автомат засовывал сам, без использования каких то новороченных приблуд. Просто оголенный кабель)). Заранее благодарю

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
23:23

Здравствуйте. Не видя схемы коробки, сложно какие-то выводы делать. Пришлите пожалуйста фотографию коробки.

Вольный слушатель
не в сети 4 года
На сайте с 09.06.2022
Участник
Тем 2
Сообщения 14
3
19:27


Редакции сообщения
10.08.2022 22:22Дмитрий КомлевПричина: не указано
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
4
01:48

Нейтраль для АВ 40 А откуда берете?

Вольный слушатель
не в сети 4 года
На сайте с 09.06.2022
Участник
Тем 2
Сообщения 14
5
07:37

поясните?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
6
07:49

У вас установлен автоматический выключатель на 40 А, который крайний левый. Для нагрузки, которая питается от этого выключателя откуда вы берете N?

Вольный слушатель
не в сети 4 года
На сайте с 09.06.2022
Участник
Тем 2
Сообщения 14
7
20:22

https://disk.yandex.ru/i/vWpds3SI2hvb8w

сделал!!! автомат на счётчике замкнул два раза))

Вольный слушатель
не в сети 4 года
На сайте с 09.06.2022
Участник
Тем 2
Сообщения 14
8
20:22

https://disk.yandex.ru/i/TAmIuGULEs50eQ подключил. Но УЗО опять сработало

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
9
18:09

Приветствую! Качество ваших фото оставляет желать лучшего, вообще ничего разобрать нельзя, не видно даже номиналов, поэтому не понятно какое именно УЗО отбивает.
Ориентироваться можно только по нарисованной схеме, но не ясно соответствует ли она фактической.
Если говорить очень упрощенно, в однофазных цепях УЗО выбивает когда ток проходящий через его фазный полюс отличается от тока который проходит через нулевой полюс. Если ваше УЗО выбивает вследствие ошибки в схеме, то скорее всего эта ошибка заключается в том, что где то неправильно подключена нагрузка, например фаза взята из под УЗО, а ноль до УЗО или наоборот, ноль от УЗО, а фаза до УЗО, именно поэтому Дмитрий Матаев спросил вас про автомат на 40 Ампер, фазу для него вы взяли сверху УЗО (судя по нарисованной схеме), если ноль на эту группу вы взяли с нулевой шины которая подключена под УЗО, то оно будет выбивать.

Вольный слушатель
не в сети 4 года
На сайте с 09.06.2022
Участник
Тем 2
Сообщения 14
10
13:11

проверил ещё раз по схеме, вроде все точно

Вольный слушатель
не в сети 4 года
На сайте с 09.06.2022
Участник
Тем 2
Сообщения 14
11
13:11

https://disk.yandex.ru/i/txEM_HINQNS-vA

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
12
22:07

Схема щитка в порядке насколько я вижу. Получается у вас сейчас подключена только одна отходящая линия от автомата C16 который рядом с УЗО на 32А? Если этот автомат отключен, УЗО не отбивает? При включении автомата УЗО отбивает сразу или только если есть какая то подключенная нагрузка на этой линии или оно отбивает при включении какого то конкретного прибора? В общем проверьте все это и напишите.
И еще вопрос немного по другой теме, этот щиток в доме или квартире, перед ним какой-нибудь автомат есть в этажном щите например?

Редакции сообщения
15.08.2022 22:08АнатолийПричина: не указано
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
13
22:11

Но при подключении какой то нагрузки на автомат 40А (который первый в верхнем ряду, слева от УЗО) так как она была подключена у вас на первом фото УЗО в любом случае будет выбивать.

Вольный слушатель
не в сети 4 года
На сайте с 09.06.2022
Участник
Тем 2
Сообщения 14
14
13:01

щиток в доме, после счётчика стоит автомат на 25 Ам. подключал сеть с розетками, пробовал и с освещением то же самое. при выключенных автоматах. УЗО тоже вырубается!

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
15
22:57

Мне нужно что бы вы дали мне отдельные ответы на каждый из моих вопросов.
1. У вас сейчас подключена только одна отходящая линия от автомата C16 который рядом с УЗО на 32А?
2. Когда в щитке все автоматы отключены отбивает ли УЗО?
3. Если выключить всю нагрузку в доме (выключить свет, отключить все из розеток и т.д.), то при включении автомата УЗО отбивает?
4. Если УЗО отбивает только при включении какой либо нагрузки, это происходит при включении любой нагрузки или чего то конкретного, например светильника в какой либо комнате, какого то прибора в определенную розетку и т.д.?
5. В какой момент времени отбивает УЗО? Оно отбивает сразу при включении автомата или через какое то время?

Вольный слушатель
не в сети 4 года
На сайте с 09.06.2022
Участник
Тем 2
Сообщения 14
16
09:18

спасибо! все решилось. Ноль не от того кабеля подключил))

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
17
09:46

Анатолий сказал(а)
скорее всего эта ошибка заключается в том, что где то неправильно подключена нагрузка, например фаза взята из под УЗО, а ноль до УЗО или наоборот, ноль от УЗО, а фаза до УЗО

О чем изначально и говорилось - неправильное подключение нагрузки)
Хорошо, что разобрались. 👍

Редакции сообщения
19.08.2022 09:48АнатолийПричина: не указано
Тема закрыта. Публикация новых сообщений запрещена.