доброго времени суток! Добрые люди!заказал у знающих людей собрать коробку с автоматами.Собрали мне ее .Но к сожалению не могу ее подключить. УЗО IEK на 32 Ам не даёт дольше пустить электричество. Могу сказать, что кабель в автомат засовывал сам, без использования каких то новороченных приблуд. Просто оголенный кабель)). Заранее благодарю
https://disk.yandex.ru/i/vWpds3SI2hvb8w
сделал!!! автомат на счётчике замкнул два раза))
https://disk.yandex.ru/i/TAmIuGULEs50eQ подключил. Но УЗО опять сработало
Приветствую! Качество ваших фото оставляет желать лучшего, вообще ничего разобрать нельзя, не видно даже номиналов, поэтому не понятно какое именно УЗО отбивает.
Ориентироваться можно только по нарисованной схеме, но не ясно соответствует ли она фактической.
Если говорить очень упрощенно, в однофазных цепях УЗО выбивает когда ток проходящий через его фазный полюс отличается от тока который проходит через нулевой полюс. Если ваше УЗО выбивает вследствие ошибки в схеме, то скорее всего эта ошибка заключается в том, что где то неправильно подключена нагрузка, например фаза взята из под УЗО, а ноль до УЗО или наоборот, ноль от УЗО, а фаза до УЗО, именно поэтому Дмитрий Матаев спросил вас про автомат на 40 Ампер, фазу для него вы взяли сверху УЗО (судя по нарисованной схеме), если ноль на эту группу вы взяли с нулевой шины которая подключена под УЗО, то оно будет выбивать.
Схема щитка в порядке насколько я вижу. Получается у вас сейчас подключена только одна отходящая линия от автомата C16 который рядом с УЗО на 32А? Если этот автомат отключен, УЗО не отбивает? При включении автомата УЗО отбивает сразу или только если есть какая то подключенная нагрузка на этой линии или оно отбивает при включении какого то конкретного прибора? В общем проверьте все это и напишите.
И еще вопрос немного по другой теме, этот щиток в доме или квартире, перед ним какой-нибудь автомат есть в этажном щите например?
Мне нужно что бы вы дали мне отдельные ответы на каждый из моих вопросов.
1. У вас сейчас подключена только одна отходящая линия от автомата C16 который рядом с УЗО на 32А?
2. Когда в щитке все автоматы отключены отбивает ли УЗО?
3. Если выключить всю нагрузку в доме (выключить свет, отключить все из розеток и т.д.), то при включении автомата УЗО отбивает?
4. Если УЗО отбивает только при включении какой либо нагрузки, это происходит при включении любой нагрузки или чего то конкретного, например светильника в какой либо комнате, какого то прибора в определенную розетку и т.д.?
5. В какой момент времени отбивает УЗО? Оно отбивает сразу при включении автомата или через какое то время?
Анатолий сказал(а)
скорее всего эта ошибка заключается в том, что где то неправильно подключена нагрузка, например фаза взята из под УЗО, а ноль до УЗО или наоборот, ноль от УЗО, а фаза до УЗО
О чем изначально и говорилось - неправильное подключение нагрузки)
Хорошо, что разобрались. 👍