После замены проводки срабатывает дифавтомат

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Защитные и коммутационные аппараты Дифавтоматы, УЗО После замены проводки срабатывает дифавтомат
2ответ(ов) в теме
Салават
не в сети 6 лет
На сайте с 23.01.2021
Участник
Тем 2
Сообщения 1
1
20:43

Спецы, здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Сделал проводку в квартире, уверен в каждой распредкоробке. Начал собирать щиток, установил все автоматы, поставил автомат диф. тока, но спустя пару дней его начало вырубать. Автоматы не отключаются, отсюда делаю вывод, что замыкания нигде нет. Мой ход мыслей сузился до утечки тока. Начал снимать диф автомат и заметил, что когда отсоединил вводной кабель ноль, то все в квартире продолжало работать как ни в чем не бывало. Получается к потребителям поступает питающий нейтраль. В квартиру заходит 3 провода, сечением как минимум 10 мм. Спасибо

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
2
15:37

Здравствуйте, Салават! Ну в этом конечно же и есть причина. Как Вы наверное знаете дифавтомат контролирует величины токов в фазном и нулевом проводниках и их алгебраическая сумма всегда должна быть равна нулю, т.е. условно говоря потек по фазному проводу через диф ток в 10 Ампер - 10 Ампер соответственно должно вернуться через диф по нулевому проводнику и если в нулевом проводнике ток будет отличаться диф будет срабатывать отключая цепь.
Т.к. у Вас при отключении питающего нуля напряжение в квартире осталось вероятнее всего в какой то точке цепи после Вашего дифавтомата имеет место объединение рабочего нуля с защитным нулем (если я правильно Вас понял и третий заходящий в квартиру провод - это защитный ноль), таким образом ток проходит через диф по фазному проводу, а потом разделяется и, условно, часть тока возвращается в сеть по нулевому рабочему проводу, а часть - по нулевому защитному, соответственно Ваш диф срабатывает на утечку, т.к. в фазном проводе ток получается больше чем в нулевом рабочем.
Осталось только найти то место где происходит это соединение двух нулей.
Для начала, чтобы проверить действительно ли диагноз верен, отключите в квартире все электрооборудование, отключите оба отходящих от щитка нуля, а затем возьмите прозвонку (к примеру мультиметр, двухполюсный указатель напряжения) и проверьте эти два конца они не должны между собой прозваниваться, если же прозваниваются - ищите место где они соединены, либо все таки имела место ошибка при сборке схемы, либо где то повреждена проводка, к примеру забивали в стену гвоздь и вогнали его в кабель, а он перемкнул рабочий и защитный нули между собой. Если же концы не прозваниваются включите обратно в сеть все электроприборы и прозвоните еще раз возможно нули объединяются внутри какого то прибора (маловероятно но все же проверить можно).

Тема закрыта. Публикация новых сообщений запрещена.