Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Добрый день. Подскажите как правильно по физике подключить УЗО. Сейчас я подключил УЗО питание сверху отходящие снизу. при коротком замыкании выбило АВ В6А. КЗ сделал специально. Это правильно?)
У меня установленно УЗО АВВ Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА FH202 (FH202 AC-40/0,03)
Здравствуйте, Ярослав! Согласно пункту 7.1.76. ПУЭ использование УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту не допускается, при этом необходима расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Из этого пункта выходит следующее:
1) УЗО должно быть защищено от токов короткого замыкания и перегрузки (автоматом или предохранителем)
2) Аппарат защиты УЗО от сверхтоков должен устанавливаться до УЗО
При этом рекомендуется, что бы номинальный ток УЗО был на ступень выше вышестоящего аппарата защиты (например автомат на 32 Ампера - УЗО на 40 Ампер)
Таким образом схема подключения должна быть следующая: Питание подается на верхний контакт автоматического выключателя, с него на УЗО, а с УЗО на нагрузку (или на другие автоматы, если отходит несколько групп).
Так же следует учитывать, что этот же пункт ПУЭ (7.1.76.) рекомендует использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока (дифавтомат).