Добрый день.
Есть проточный водонагреватель, 1-фазный, мощностью 8,8кВт Electrolux.
По расчетам (c кабелем 10м) - ток УЗО на 100мА (данных по утечкам в документации нет)
- 100мА - недостаточная защита человека от косвенного прикосновения к токопроводящим частям оборудования
- 30мА - возможны ложные сработки.
как быть, у кого какие мысли, можно ли убить 2х зайцев, или ставить УЗО на 100мА без вариантов?
Здравствуйте, Александр! Очень хороший вопрос Вы задали) Если производить расчет УЗО согласно ПУЭ, то действительно нужно ставить УЗО на 100мА, но согласно тому же ПУЭ для защиты от поражения электрическим током должно применяться УЗО с номинальным дифференциальным током не более 30мА.
А в руководстве по эксплуатации не сказано какой аппарат защиты нужно поставить?