Номинальный ток утечки УЗО для проточного водонагревателя мощностью 8,8 кВт

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Защитные и коммутационные аппараты Дифавтоматы, УЗО Номинальный ток утечки УЗО для проточного водонагревателя мощностью 8,8 кВт
2ответ(ов) в теме
Александр
не в сети 5 лет
На сайте с 19.04.2021
Участник
Тем 2
Сообщения 1
1
16:52

Добрый день.

Есть проточный водонагреватель, 1-фазный, мощностью 8,8кВт Electrolux.
По расчетам (c кабелем 10м) - ток УЗО на 100мА (данных по утечкам в документации нет)

- 100мА - недостаточная защита человека от косвенного прикосновения к токопроводящим частям оборудования
- 30мА - возможны ложные сработки.

как быть, у кого какие мысли, можно ли убить 2х зайцев, или ставить УЗО на 100мА без вариантов?

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
2
20:34

Здравствуйте, Александр! Очень хороший вопрос Вы задали) Если производить расчет УЗО согласно ПУЭ, то действительно нужно ставить УЗО на 100мА, но согласно тому же ПУЭ для защиты от поражения электрическим током должно применяться УЗО с номинальным дифференциальным током не более 30мА.
А в руководстве по эксплуатации не сказано какой аппарат защиты нужно поставить?

Редакции сообщения
21.04.2021 12:47Дмитрий КомлевПричина: не указано