Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Добрый день.
И при КЗ и при утечке на землю срабатывает кнопка "возврат". Это нормально? АВДТ EKF АД-32 С20 30мА. Имитировал и КЗ и утечку быстрым касанием фазой нуля или земли.
Здравствуйте! Сурово Вы конечно проверяете, как минимум не вполне безопасным способом.
Nislaw сказал(а)
быстрым касанием фазой нуля
А в каком месте на ноль замыкали? Я имею в виду Вы два провода отходящих от дифа вместе смыкали или просто фазный проводник от дифа замыкали на сторонний ноль?
Nislaw сказал(а)
в данном разделе все темы заблокированы, может создать одну по общим вопросам чтобы каждый раз новую тему не создавать?
В этом и суть работы форума. Так нужно что бы было проще находить на форуме ответы на вопросы, в том числе через поисковые системы в интернете.
Дмитрий Комлев сказал(а)
А в каком месте на ноль замыкали? Я имею в виду Вы два провода отходящих от дифа вместе смыкали или просто фазный проводник от дифа замыкали на сторонний ноль?
От дифа идёт кабель 3×4мм2 (земля от шины, понятное дело). Вот в этом кабеле смыкал фаза/ноль и фаза/земля, результат срабатывания одинаковый и флажок срабатывает и кнопка. Может ли влиять схема заземления на работу АВДТ? У меня кажется TN-C-S. Может надо сначала точно разобраться в этом вопросе?
Дмитрий Комлев сказал(а)
Здравствуйте! Сурово Вы конечно проверяете, как минимум не вполне безопасным способом.
Каким способом безопасно проверить посоветуете (кроме кнопки "Тест"). На утечку при помощи резистора? А перегруз/КЗ? Специальных приборов для проверки нет. Только мультиметр.
Nislaw сказал(а)
И при КЗ и при утечке на землю срабатывает кнопка "возврат". Это нормально?
Вообще, как следует из руководства по эксплуатации, кнопка "возврат" нужна для индикации срабатывания от тока утечки. То есть, то что она у Вас срабатывает при замыкании на землю (или защитный ноль) от шины установленной до дифа - это нормально, так как по факту это не только замыкание, но и утечка. А вот то, что она срабатывает при замыкании фазы с нулем после дифа - это странно, ведь по факту утечки нет, все токи в этом случае протекают строго через диф, как минимум это не соответствует тому что написано в руководстве по эксплуатации.
Но в целом, мое мнение - это нормально, скорее всего он именно так конструктивно и устроен, что при срабатывании любого из расцепителей выбрасывает флажок, просто производитель сильно не заморачивался)
Если Ваш диф срабатывает и на кз и при нажатии кнопки "тест", значит он исправен и обеспечивает защиту от того от чего должен, ну а ситуация с кнопкой "возврат", как я уже написал выше - это скорее всего косяк производителя.