Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Приветствую! Подскажите как подобрать диф автомат для частного дома. Заземление имеется тип ТТ. Дом независим от других построек. Общий вводной на 2х10кв(медь). Главный автомат 40А двухполюсный, на дом идет ответвление и автомат 32А однополюсный,в дом заходит кабель на 2х10(медь) в доме реле напрежения(63А) и дальше на автоматы. Заземление только в доме.
Не могу посчитать и определится с диф автоматами, на ввод(противопожарное от 100-300мА), и в щиток в дом на все приборы на(утечку 30мА).
Посчитал примерно, дом может потреблять около 12-13кВт.
Ставить несколько диф или узо нет места в щитке. А переделывать затратно. Поэтому на думываю заменить однополюсной на 32А уличный,на див и дополнительно поставить на утечку в доме.
Заранее благодарю.
Приветствую! Противопожарное (с номинальным дифференциальным током 100-300мА) УЗО лучше ставить в щитке на улице совместно с автоматом (так как автомат на 32 А УЗО нужно ставить минимум на 40А) или менять автомат на дифавтомат с номинальным током на 32А и номинальным дифференциальным током 100-300мА.
На дом при такой нагрузке вы одним дифом с дифференциальным током 30мА не отделаетесь, может конечно все быть нормально, но это не соответствует требованиям ПУЭ (могут быть ложные срабатывания).
По уму нагрузку все-таки следует разделить на 2-3 дифа или УЗО.
Кстати для расчета можете использовать калькуляторы, здесь на сайте
https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-difavtomata-po-moshhnosti/
https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-uzo-po-moshhnosti/
Если нет места в щитке, подумайте об установке дополнительного бокса рядом на 2-3 дифа например, это не будет дорого и переделывать ничего не потребует.