Как подобрать диф автомат в частный дом

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

2ответ(ов) в теме
Владимир Яковлев
не в сети 12 месяцев
На сайте с 20.10.2025
Участник
Тем 1
Сообщения 1
1
08:49

Приветствую! Подскажите как подобрать диф автомат для частного дома. Заземление имеется тип ТТ. Дом независим от других построек. Общий вводной на 2х10кв(медь). Главный автомат 40А двухполюсный, на дом идет ответвление и автомат 32А однополюсный,в дом заходит кабель на 2х10(медь) в доме реле напрежения(63А) и дальше на автоматы. Заземление только в доме.
Не могу посчитать и определится с диф автоматами, на ввод(противопожарное от 100-300мА), и в щиток в дом на все приборы на(утечку 30мА).
Посчитал примерно, дом может потреблять около 12-13кВт.
Ставить несколько диф или узо нет места в щитке. А переделывать затратно. Поэтому на думываю заменить однополюсной на 32А уличный,на див и дополнительно поставить на утечку в доме.
Заранее благодарю.

Редакции сообщения
20.10.2025 08:54Владимир ЯковлевПричина: не указано
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
2
18:49

Приветствую! Противопожарное (с номинальным дифференциальным током 100-300мА) УЗО лучше ставить в щитке на улице совместно с автоматом (так как автомат на 32 А УЗО нужно ставить минимум на 40А) или менять автомат на дифавтомат с номинальным током на 32А и номинальным дифференциальным током 100-300мА.
На дом при такой нагрузке вы одним дифом с дифференциальным током 30мА не отделаетесь, может конечно все быть нормально, но это не соответствует требованиям ПУЭ (могут быть ложные срабатывания).
По уму нагрузку все-таки следует разделить на 2-3 дифа или УЗО.
Кстати для расчета можете использовать калькуляторы, здесь на сайте
https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-difavtomata-po-moshhnosti/
https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-uzo-po-moshhnosti/
Если нет места в щитке, подумайте об установке дополнительного бокса рядом на 2-3 дифа например, это не будет дорого и переделывать ничего не потребует.

Вы не имеете права на публикацию сообщений в этой теме