Здравствуйте.
Вопрос по выбору УЗИП для частного дома. Разводка по посёлку воздушкой СИП, счётчик учёта установлен на верху столба. Cнизу столба находится щиток с АВ 3 х 25А, противопожарное УЗО S 300мА и розетка 220 и уходит кабель в дом в ПНД под землёй. На доме планируется установка молниезащиты. Как я понимаю необходимо устанавливать 2 типа УЗИП (В и С). Как в моей ситуации правильно поступить: в щите на столбе поставить тип В, а в доме в РЩ тип С? Существуют ещё совмещенные тип 1+2, это как? и где такое ставить? Возможно это всё не верно, тогда посоветуйте, пожалуйста, свой вариант.
Здравствуйте, Сергей!
В правилах не содержится конкретных указаний на этот счет. Например в ПУЭ сказано только, что при воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений. (п.7.1.22) При этом в правилах вообще отсутствует такое определение как "воздушный ввод", что ведет к невозможности четкого и однозначного толкования этого пункта.
В связи со всем вышесказанным, единственно возможным вариантом правильного построения системы защиты от импульсных перенапряжений, является следование инструкциям эксплуатационной документации (паспортов, руководств по эксплуатации) на УЗИПы конкретных производителей.
Сергей сказал(а)
Как в моей ситуации правильно поступить: в щите на столбе поставить тип В, а в доме в РЩ тип С?
Учитывая, что у Вас применяется кабельный ввод (то есть грозовые перенапряжения в питающей сети после щитка на опоре возникнуть не могут), то это может быть вполне рабочий вариант, но опять таки же следует обратиться к эксплуатационной документации выбранных Вами УЗИПов.
Сергей сказал(а)
Существуют ещё совмещенные тип 1+2, это как?
Если верить заявлениям производителей, то УЗИПы 1+2 класса сочетают в себе характеристики обоих конфигураций. Первый тип используется для защиты от прямого попадания молнии, а второй помогает справиться с остаточными последствиями вызванного ей перенапряжения. Возможно установки такого УЗИП на вводе в здание или щитке на опоре Вам будет достаточно, но как я уже писал выше, читайте эксплуатационную документацию.
Не забывайте, что на вводе в дом, особенно в случае установки там УЗИП, необходимо выполнить заземление (схема его присоединения определяется в зависимости от применяемой системы заземления). Так же учтите, что согласно требованиям ГОСТ 32395-2020 электрические щитки в которых устанавливаются УЗИПы должны быть металлическими.
Раз Вы собираетесь делить PEN на PE и N, значит у Вас будет применяться система TN-C-S, соответственно вот так:
Сергей сказал(а)
вокруг дома смонтирую контур заземления, от которого уже раскидаю РЕ по потребителям в доме
делать нельзя. В целом так делать нельзя вообще ни при какой из систем.
Вот здесь можете посмотреть пример выполнения электропроводки в доме по системе TN-C-S:
https://elektroshkola.pro/elektroprovodka/sxema-elektroprovodki-v-dome/
Не совсем понял вашу мысль. Буду делать систему заземления ТТ. N проводник после разделения на опоре уже нигде (естественно) не будет соединяться с РЕ(смонтированного контура у дома). N трансформатора глухо заземлен на ТП, далее идет СИП по опорам. В теории на опорах N проводник должен заземляться (повторное заземление) в системе TN. На опоре, где расположен мой щиток, висят ещё 2 соседских, где наверняка PEN разделен и проводник РЕ 100% заземлен на проволоку торчащую из земли возле опоры. Даже если я у себя не буду делать разделение, то оно уже сделано соседями.
Подскажите, пожалуйста, как при существующем расключении у опоры, мне правильно соорудить систему ТТ?
Моя мысль в том, что надо правила соблюдать) В системе TT не бывает PEN проводников и никаких его разделений соответственно тоже. Что там у Ваших соседей вообще не важно, к Вам это никак не относится, повторные заземления на ВЛ тоже ничему не протеворечат, в системах ТТ, например ,тоже на ВЛ выполняются заземления нулевого проводника (грозозащитные).
Если Вы делаете систему ТТ то в дом у Вас должен приходить четырехжильный кабель (провод) - три фазы и рабочий ноль на шину N изолированную от корпуса, а на PE шину (она же ГЗШ) должен приходить заземляющий проводник от заземлителя, дальше от этой PE шины должны отходить защитные заземляющие проводники групповых сетей и проводники уравнивания потенциалов, в общем все подключается к ГЗШ во вводном щитке, а не к "контуру заземления".
Дмитрий, именно так я и планирую. Моё заблуждение было в том что хотел сделать повторное заземление нуля на опоре, но дальше эту землю не гнать в дом, а проложить только ноль. УЗИП в щите на опоре ставить 3х или 4х полюсный? Наверное 3х, если ноль и так уже у всех вокруг заземлен.