Обязательна ли установка УЗИП на частный жилой дом?

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Защитные и коммутационные аппараты УЗИП Обязательна ли установка УЗИП на частный жилой дом?
3ответ(ов) в теме
не в сети давно
На сайте с
Участник
Тем 1
Сообщения 2
1
19:39

Здравствуйте. У меня появилась необходимость перевести мой частный жилой с 220 Вольт на 380 Вольт, для чего я обратился в электрические сети за техническими условиями, получив которые я заметил, что одно из требований прописанных в ТУ - установка ограничителя импульсных перенапряжений. Подскажите имеют ли право электросети это требовать?

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
2
19:48

Здравствуйте, Николай! В соответствии с пунктом 7.1.22. ПУЭ при воздушном вводе в здание должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений. Таким образом, если у Вас воздушный ввод, данное требование является обоснованным.

не в сети давно
На сайте с
Участник
Тем 1
Сообщения 2
3
19:49

Большое, спасибо за разъяснения!

Тема закрыта. Публикация новых сообщений запрещена.