День добрый,помогите разобраться,частный дом уже с частичной чистовой отделкой,необходимо сделать уравнивание потенциалов в ванной комнате, будет ли правильным если все проводники будут сведены в суп,установленный в этой же ванной комнате,а с суп выведен проводник через сквозное отверстие стены на улицу и соединён к штырю заземления?
Radak сказал(а)
Так получается два проводника заземления в одной розетке будут?
Дмитрий Комлев сказал(а)
Проводник ДСУП, как правило, присоединяется к клемме защитного контакта розетки, туда же куда и PE проводник электропроводки.
А что мой ответ можно как то по-другому истолковать?
В здании должна быть основная система уравнивания потенциалов (осуп). Если электроустановка спроектирована правильно осуп должна гарантировать что в любом случае (даже при замыкании на открытую проводящую часть или защитный проводник) разница потенциалов (напряжение прикосновения) между открытыми и сторонними проводящими частями не превысит 50 Вольт, данное напряжение считается условно безопасным, но не для ванных и душевых помещений, потому что они относятся к особо опасным помещениям в отношении поражения человеком электрическим током. Именно поэтому для исключения возникновения в таких помещениях опасного напряжения прикосновения в них выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП)соединяющая между собой все открытые и сторонние проводящие части.
Так что назначение у этих проводников совершенно разное, pe проводник в составе кабеля обеспечивает срабатывание защиты при повреждении, а проводники ДСУП обеспечивают равенство потенциалов проводящих частей.