Помогите разобраться где проходит граница между СУП и ДСУП (и где вообще применяется ДСУП кроме ванной комнаты). Как я понимаю пятый или четвертый провод (РЕ) в кабеле это зануление — отдельная система. Далее делается заземление всего указанного в п. 1.7.82 ПУЭ то есть СУП. Далее вопрос как понять нужно делать ДСУП или нет и если нужно, то в п. 1.7.83 ПУЭ говорится «ДСУП должна соединять между собой все одновременно доступные ОПЧ и сторонние проводящие части» и тд. Прошу разъяснить 6) в п. 1.7.82 ПУЭ «металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования» … это как я понимаю воздуховоды, которые идут по всему зданию? То есть их надо подключать к СУП сечением не менее 6 мм2, а например трубы отопления или водопровода получается надо заземлять только на вводе в здание, а все что внутри здания будет относиться к ДСУП и допускается уже сечение 2,5 мм2? Тот же вопрос по заземлению корпусов электродвигателей, про них ничего не говорится в 1.7.82 — значит это ДСУП, такой же вопрос по соединению стыков лотков, получается это ДСУП и не обязательно требуется сечение 6мм2? Также прошу разъяснить к чему относятся проводники ДСУП (например металлическая полоса) — наиболее подходящее определение это ОПЧ (нужно для выбора сечения по п. 1.7.138 ПУЭ)
Здравствуйте! Основная система уравнивания потенциалов (ОСУП) включает в себя все что перечислено в п. 1.7.82 ПУЭ, все проводящие конструкции здания, коммуникации и т.д. в том числе и воздуховоды тоже, все это подключается к главной заземляющей шине (ГЗШ) здания медным проводом сечением не менее 6мм2, это своего рода глобальная система уравнивания потенциалов проводящих частей всего здания. Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) в свою очередь является локальной системой которая применяется в местах где имеется возможность одновременного прикосновения человека к открытым проводящим частям стационарного электрооборудования с одной стороны и сторонней проводящей частью — с другой. Например, если у вас установлен электродвигатель, который выступает в качестве стационарного электроприбора, а в метре от него проходит какая либо сторонняя проводящая часть (металлоконструкция здания, радиаторная батарея и т.п.) корпус двигателя должен быть соединен с этой сторонней проводящей частью проводником ДСУП. Кроме того ДСУП включает в себя нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Так же не забывайте, что в соответствии с п. 1.7.138. сечение проводников ДСУП привязано к сечению защитных проводников, сечение которых, в свою очередь, должно соответствовать требованиям указанным в п. 1.7.126.
Подробнее читайте здесь: https://elektroshkola.pro/zazemlenie/sistema-uravnivaniya-potencialov/