Номинальный ток обмотки трансформатора

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Источники питания Трансформаторы Номинальный ток обмотки трансформатора
3ответ(ов) в теме
Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
1
12:48

Добрый день! Номинальный ток обмотки НН трансформатора ТМ-630кВА-10/0,4кВ, равен 909,3А. Сотрудник энергонадзора сказал, что тр-р можно загружать не более 80%, т.е. это получается 727,44А. По проекту у меня 857,78А. это получается 94% от паспортных данных. Подскажите пожалуйста, возможна ли эксплуатация нового тр-ра в данном случае. Замена на 1000кВА не представляется возможным ввиду ограничений.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
15:04

Здравствуйте. А какой нормой руководствуется сотрудник Энергонадзора? Вообще загрузка трансформатора определяется проектным расчетом

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
3
22:07

В первые слышу такое требование. Требуйте ссылку на пункт правил где такое прописано. Энергонадзор обязан обосновывать свои требования.