Учет реактивной энергии

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

4ответ(ов) в теме
Александр
не в сети 4 года
На сайте с 07.02.2023
Участник
Тем 1
Сообщения 2
1
10:13

Подскажите пожалуйста, как может быть, что трехфазный счетчик мотает только потребление реактива, а потребление актива и генерация реактива в нуле.

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
2
21:31

Приветствую! Счетчик У вас я так понимаю подключается через измерительные трансформаторы?

Александр
не в сети 4 года
На сайте с 07.02.2023
Участник
Тем 1
Сообщения 2
3
21:42

Да, через трансформаторы

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
4
22:54

Счетчик подключался/отключался недавно или с ним (с его схемой) производились какие то другие работы? После чего он так начал считать? Или он сразу после монтажа так производит учет?
Очень похоже на ошибку в схеме подключения, когда перепутаны токовые цепи и цепи напряжения, т.е. к примеру на первую и третью клеммы счетчика приходят цепи с трансформатора тока установленного в фазе "А", а на вторую клемму приходит напряжение не с фазы "А" (как должно), а с фазы "С" к примеру, в этом случае счетчик именно так сходит с ума 😄

Редакции сообщения
07.02.2023 22:55АнатолийПричина: не указано
Вы не имеете права на публикацию сообщений в этой теме