Сечение проводов от трансформаторов тока к счетчику

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Учет электроэнергии Счетчики трансформаторного включения Сечение проводов от трансформаторов тока к счетчику
3ответ(ов) в теме
не в сети давно
На сайте с
Участник
Тем 1
Сообщения 2
1
15:33

Здравствуйте, каким сечением должна выполняться подводка к электросчетчику от трансформаторов тока ТОП-0,66?

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
2
15:40

Здравствуйте! Сечение проводов во вторичных цепях учета принимается вне зависимости от типа Ваших трансформаторов тока. В соответствии с п. 3.4.4 для цепей учета от трансформаторов тока до электросчетчика должны применяться проводники сечением не менее: 2,5 мм2 - для меди, либо 4 мм2 - для алюминия.
Подробнее о подключении счетчиков через трансформаторы читайте мою статью: https://elektroshkola.pro/uchet-elektroenergii/podklyuchenie-schetchika-cherez-transformatory/

не в сети давно
На сайте с
Участник
Тем 1
Сообщения 2
3
15:41

Обязательно почитаю, спасибо!