Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Здравствуйте! Сечение проводов во вторичных цепях учета принимается вне зависимости от типа Ваших трансформаторов тока. В соответствии с п. 3.4.4 для цепей учета от трансформаторов тока до электросчетчика должны применяться проводники сечением не менее: 2,5 мм2 - для меди, либо 4 мм2 - для алюминия.
Подробнее о подключении счетчиков через трансформаторы читайте мою статью: https://elektroshkola.pro/uchet-elektroenergii/podklyuchenie-schetchika-cherez-transformatory/