09:24

Добрый день!
Управление светом в коридоре квартиры осуществляется из трёх мест при помощи двух проходных и одного перекрестного выключателей.
Хочу изменить данную схему и вместо перекрестного выключателя поставить датчик присутствия Legrand 067012.
Помогите, пожалуйста, со схемой подключения

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
2
22:13

Здравствуйте! Этот датчик, не получится поставить вместо перекрестноного выключателя, только вместо проходного.
Как вообще Вы хотите что бы работала Ваша схема?

Авгурий
не в сети 2 года
На сайте с 14.07.2020
Участник
Тем 3
Сообщения 22
3
11:55

Дмитрий, добрый день!
Хочу убрать один проходной выключатель, а вместо перекрестного выключателя поставить Legrand 067012.

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
4
16:09

Я так понимаю, Вы хотите сделать это по возможности с минимальными затратами, не перекладывая электропроводку?

Авгурий
не в сети 2 года
На сайте с 14.07.2020
Участник
Тем 3
Сообщения 22
5
18:47

Да, именно так, квартира съемная ))

Редакции сообщения
16.07.2020 23:09АвгурийПричина: не указано
Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
6
23:21

Ну, тогда выглядеть это должно примерно так. Гарантировать, что все это будет работать так как Вы хотите не могу, но в любом случае это всегда можно будет переделать обратно)
P.S. На схеме есть неточность: демонтировать надо не проходной выключатель N2, а проходной выключатель N1, т.е. тот на который фаза приходит, потому что на легранде постоянно должно быть питание. Сначала начертил, потом заметил)

Редакции сообщения
16.07.2020 23:21Дмитрий КомлевПричина: не указано
17.07.2020 08:42Дмитрий КомлевПричина: не указано
Авгурий
не в сети 2 года
На сайте с 14.07.2020
Участник
Тем 3
Сообщения 22
7
16:58

Спасибо!